  1. #31

    По умолчанию

    Если сигнал датчика защит требуется использовать для других подсистем АСУ ТП, он может быть передан в них в цифровом или аналоговом виде только после обработки его в подсистеме ТЗ и ЗБ.
    Ввод аналогового сигнала непосредственно от датчика, участвующего в подсистеме ТЗ и ЗБ, в контроллеры других подсистем не допускается.
    РД 153-34.1-35.137-00 - для ТЭС. Но я видел проекты и для относительно небольших котлов по этому документу.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Если сигнал датчика защит требуется использовать для других подсистем АСУ ТП, он может быть передан в них в цифровом или аналоговом виде только после обработки его в подсистеме ТЗ и ЗБ. Ввод аналогового сигнала непосредственно от датчика, участвующего в подсистеме ТЗ и ЗБ, в контроллеры других подсистем не допускается.Р
    Верно, нужна обработка на выделение достоверного сигнала из трёх поступающих. После этого он может быть использован во всех функциях АСУ ТП.

  3. #33

    По умолчанию

    Примерно так я всегда и делаю. Нормально замкнутые контакты предельных термостатов, реле давления, разрежения и т.д. собираю в цепочку блокировки горелки, а нормально разомкнутый контакт передаёт сигнал аварии в систему управления котла для регистрации, архивирования, сигнализации, диспетчеризации и чего там ещё душа пожелает. Таким образом система управления никоим образом не может повлиять на систему защиты.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Примерно так я всегда и делаю. Нормально замкнутые контакты предельных термостатов, реле давления, разрежения и т.д. собираю в цепочку блокировки горелки, а нормально разомкнутый контакт передаёт сигнал аварии в систему управления котла для регистрации, архивирования, сигнализации, диспетчеризации и чего там ещё душа пожелает. Таким образом система управления никоим образом не может повлиять на систему защиты.
    Только для каких-то очень простых систем. И у датчиков обычно у контактов НО и НЗ общая точка, а управление и сервисы не сделать никак при отвязке дейстрия датчиков напрямую. А задержки у защит? А ввод/вывод?

  5. #35

    По умолчанию

    Это мешает собрать НЗ контакты в цепочку? На один контакт цепочки подать фазу, с другого подать в цепь блокировки горелки? С нормально разомкнутого контакта при аварии фаза включит реле, контакты которого сообщат об аварии ПЛК.
    Большинство аварий требуют немедленного останова горелки. Исключение - разрежение в топке. Реле времени решает проблему.
    В случае парового котла небольшая задержка может потребоваться также для сигналов предельного уровня.
    Для критических аварийных ситуаций, требующих принятия решения оператором или ответственным лицом, термостаты и прессостаты используются без автовозврата, с кнопкой сброса.
    Термостатом или прессостатом может служить и датчик давления, температуры с соответствующим прибором, имеющими нужные сертификаты.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Только для каких-то очень простых систем.
    Не раз сталкивался со случаями, когда в своих навороченных системах не могли разобраться даже сервисные инженеры фирм-производителей оборудования.
    Один из недавних случаев. Паровой 20-тонник одной крутой фирмы. Авария по давлению воздуха в горелке. Причиной оказался неисправный модуль преобразования сигнала датчика разрежения в газоходе из 4-20 мА в 0-10 В . У него уплыл ноль, в результате началось завышение показаний датчика. Этот датчик использовался для регулирования шибера в газоходе. В результате шибер, пытаясь подерживать параметр, закрывался, что привело к срабатыванию концевика ограничения хода шибера. Оказалось, что этот концевик останавливал частотный преобразователь вентилятора горелки, что и вызывало аварию по давлению воздуха.
    Вызванные инженеры день потратили, звонили в свою фирму, и не нашли лучшего решения, чем просто отодвинуть концевик.
    Но на этом процесс не остановился, и через месяц ситуация повторилась.
    Тогда уже мы с инженером-наладчиком смогли выявить причину.
    Вот так бывает, когда системы контроля пересекаются с системами управления, запутывая и усложняя диагностику.
    А представьте себе, что один и тот же датчик служит и для регулирования уровня в барабане котла, и для контроля аварийных уровней. И вдруг этот датчик начинает завышать показания. А котёл уже пустой...

  7. #37
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    У крутой фирмы должно быть всё круто, т. е. без подобных преобразователей! Это же, на мой взгляд, уровень самоделки, я его слепила из того что было!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.03.2019 в 00:18.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #38

    По умолчанию

    Глядя на ценник преобразователей что у нас стоят - это ОООчень круто)

  9. #39

    По умолчанию

    Хоть паровой котел и сосуд, но не емкость, куда можно воткнуть поплавок. допустим вы все таки умудрились воткнуть, но а как будете контролировать самого поплавка? ещё один прибор рядом поставите? типа видео камеры? раньше у нас стояли обыкновенные электроды. После того как монтировали АСУ ТП электроды само собой отпали. вместо них поставили метран ДД100. Этот прибор управляет и с регулятором по уровню в барабане и в тоже время по заданным уставкам работает в защиту.11 лет уже проблем нет. проблема появляется только тогда,когда забивается плюсовая импульсная линия.точнее линия с паровой стороны.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    Этот прибор управляет и с регулятором по уровню в барабане и в тоже время по заданным уставкам работает в защиту.11 лет уже проблем нет. проблема появляется только тогда,когда забивается плюсовая импульсная линия.точнее линия с паровой стороны.
    В том и проблема, ненадежно делать защиту по уровне на аналоговом датчике перепада в импульсах. А регулирование и защита с одного датчика - можно попасть в ситуацию неприятную когда датчик из-за импульсов привирает, иногда сильно. Самое надёжное- оставаться в защите по электродам. А с поплавковыми в защите тоже ненадёжно, опросил бывалых наладчиков, даже у брендовых поплавковых были случаи залипания поплавка из-за налипания всякой накипи, это только вопрос времени. Снимать его на профилактику никому не нравится.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 22.04.2019 в 10:29.

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 11:45
  2. Ребус: ТРМ 212 и уровнемер!
    от Евгений_ZT в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 11:04
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 10:55
  4. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:09
  5. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •