Добрый день, можно ли на аналоговый выход(0-10В) последовательно подключать два ТТР(3-32В)? И, чем это грозит контроллеру?
Добрый день, можно ли на аналоговый выход(0-10В) последовательно подключать два ТТР(3-32В)? И, чем это грозит контроллеру?
Добрый день.
А зачем к АНАЛОГОВОМУ выходу подключать ДИСКРЕТНЫЙ вход ТТР, да ещё 2 штуки.
Такой тип ТТР подключаются к ДИСКРЕТНОМУ выходу ПР. И если он релейный, то потянет и десяток. Только не последовательно а параллельно.
Такие ТТР работают в режиме ШИМ, а со входом 0-10В в режиме фазо-импульсного управления.
Так что по моему маленько не тем путём пошли.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
извиняюсь, ТТР со входом 0-10В.
Тогда нужно смотреть конкретный контроллер и конкретное ТТР. Просто посчитайте ток, потребляемый двумя ТТР и посмотрите на какой рассчитан выход контроллера.
Я думаю что уж 2 штуки легко потянет.
Только опять же не ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО а ПАРАЛЛЕЛЬНО подсоединять.
Последовательно соединяют токовые 4-20мА.
С уважением.