подскажите с прибором есть связь через конфигуратор, но нет связи с облаком. Можно ли отправить в прибор команду на перезагрузку через конфигуратор?
Добрый день. Нет, нету.
Обсудим добавление такого функционала
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Добрый день!
Вчерашнее объявление видели?
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post317898
Объявление видел.
Но укажите, пожалуйста, хоть примерные сроки по нормализации доступа.
Чем больше пробелов в графике, тем сильнее руководство сжимает мои бубенцы График.JPG
Спасибо! Попробуем.
После нескольких недель непрерывной работы завис ПЕ210, точнее, перестал работать по сети. Видео с миганием ламп прилагаю.
Перетыкание RJ45 не помогло. Помогло выключение и включение.
Устройство подключено к ПР200 по RS485 и к роутеру Keenetic через стоечный свитч 3com по Ethernet.
Реализуйте функционал watchdog: если облако недоступно в течение 10-30 минут, то перезагрузиться. Это конечно костыль, но намного быстрее, чем искать баг, из-за которого виснет сеть.