Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44

Тема: Алгоритм осушения в приточной системы

  1. #21

    По умолчанию

    Ну так и собственно делаю
    1. - беру уставку
    -отн. влажности,- по ней и уставке температуры воздуха в помещении ,считаю абсолютное требуемое влагосодержание. -это реализую
    2.Смотрю при какой температуре такое влагосодержание будет максимальным количеством влаги которое может содержаться в воздухе и добавляем 5Сград.
    -Есть ли ошибки в логике здесь?

    3.и вот из влагосодержания температуру вытащить не могу. Как теперь привести это в формулу для температуры в зависимости от абсолютной влажности насыщенного воздуха не могу понять. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_7.png 
Просмотров:	13 
Размер:	8.1 Кб 
ID:	73038
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_7.png 
Просмотров:	20 
Размер:	4.3 Кб 
ID:	73037  

  2. #22

    По умолчанию

    Точка росы это называется.
    Только зачем это Вам, если Вы можете измерять влажность?
    Это использовалось давно, когда не было доступных датчиков влажности, точку росы держали за камерой орошения.

  3. #23

    По умолчанию

    для уставки температуры перед камерой увлажнения( после калорифера1)

  4. #24

    По умолчанию

    Так не работают. Слишком много неизвестных в параметрах камеры орошения. Влажности уличного воздуха.
    Да и зачем это надо? Работайте по реальной влажности на выходе установки.

  5. #25

    По умолчанию

    Зачем считать температуру, если у вас стоит датчик температуры, а получать надо нужную влажность.
    Уставку определите позже, когда запустите установку, при получении максимальной ( минимальной) влажности.
    Пока поставьте например 30, надо будет, добавите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.01.2024 в 19:45.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nf-gamma@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Дорогие форумчане , прошу просветить.
    Есть приточная установка с увлажнением. Калорифер1 - Увлажнитель - Калорифер2
    Необходимо рассчитать температуру для калорифера 1. Изучил литературу, но видимо что-то напутал. Рассуждения прилагаю. прошу проконсультировать
    По умолчанию уставка относительной влажности приточного воздуха принята ϕ=50%, с возможностью коррекции диспетчером в пределах 35%-65%.

    По умолчанию уставка относительной влажности приточного воздуха принята ϕ=50%, с возможностью коррекции диспетчером в пределах 35%-65%.

    Теоретическое отступление:
    -Относительная влажность (определение) ϕ=PН2O/ P*Н2O x 100%
    где PН2O - парциальное давление паров воды в смеси, и P*Н2O - равновесное давление насыщенного пара.
    - понимая что, PV=(m/M) RT (уравнение Менделеева-Клапейрона), и плотность( определение) ρ=m/V, то P=ρRT/M и в итоге ϕ= ρ Н2O / ρ *Н2O x 100%.
    ρ Н2O - называют абсолютная влажность воздуха(г/м&#179 ,
    ρ *Н2O - называют абсолютная влажность насыщенного воздуха при данной температуре.

    Вычисляется требуемая абсолютная влажность воздуха в приточном канале:
    ρ Н2O = ϕ x ρ *Н2O / 100%.
    ρ *Н2O - абсолютная влажность насыщенного воздуха при данной температуре, определяется по i-d диаграмме. или упрощенной формуле

    (учитывая, что ρ*Н2O =P*Н2O M /RT и P*Н2O= 1.84 x 1011 exp(-5330/T) )
    ρ Н2O = ϕ x 1.84 x 1011 exp(-5330/T) M /RT100%, где T- текущая уставка температуры
    Получив таким образом требуемую величину абсолютной влажности.
    По полученному значению величины абсолютной влажности рассчитываем температуру, при которой такая величина будет максимальным количеством влаги которое может содержаться в воздухе. То есть принимаем ρ*Н2O= ρН2O и по i-d диаграмме определяем Tid . Для калорифера1 определяем Tуст= Tid +5°C, где 5°C – поправка.
    И вот как теперь привести это в формулу для температуры в зависимости от абсолютной влажности насыщенного воздуха не могу понять. Прошу помощи.
    формулы здесь криво отобразились прилагаю word для ознакомления с удобоваримым текстом
    Вместо всего этого, написали бы конечную цель, задачу, и состав оборудования. Поддержание температуры и влажности в помещении или в камере какой то? Было бы понятней, и проще помочь. Вам верно заметили, не в том направлении решаете какую то промежуточную задачу, которая возможно не нужна совсем.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.01.2024 в 06:22.

  7. #27

    По умолчанию

    Приветствую всех. Совсем запутался.
    Приточная установка калорифер - увлажнитель - охладитель - калорифер2
    присутствует
    -датчик температуры наружнего воздуха
    -датчик температуры после охладителя
    -датчик температуры и влажности после всего оборудования на притоке
    - стандартные обвязки калориферов и охладителей
    Задача Поддержание температуры и влажности в приточном канале
    первый этап
    Как определить уставку температуры калорифера перед увлажнителем, исходя из уставки влажности и уставки температуры

  8. #28

    По умолчанию

    Как определить уставку температуры калорифера перед увлажнителем, исходя из уставки влажности и уставки температуры
    Повторяю вопрос - зачем? Если параметры испарения воды в камере орошения Вам неизвестны.

  9. #29

    По умолчанию

    Ну хорошо, каким образом должен работать калорифер - ну надо же ему какую то уставку определять

  10. #30

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной системой
    от Игорь70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:35
  2. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 01:36
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •