Впервые вижу осушение в торговом центре. Зачем оно там???
Для климата Сургута скорее надо увлажнять воздух в зимнее время.
Последний раз редактировалось kondor3000; 18.01.2024 в 16:02.
Спасибо за быстрый ответ
Последний раз редактировалось nf-gamma@yandex.ru; 18.01.2024 в 17:30.
Дорогие форумчане , прошу просветить.
Есть приточная установка с увлажнением. Калорифер1 - Увлажнитель - Калорифер2
Необходимо рассчитать температуру для калорифера 1. Изучил литературу, но видимо что-то напутал. Рассуждения прилагаю. прошу проконсультировать
По умолчанию уставка относительной влажности приточного воздуха принята ϕ=50%, с возможностью коррекции диспетчером в пределах 35%-65%.
По умолчанию уставка относительной влажности приточного воздуха принята ϕ=50%, с возможностью коррекции диспетчером в пределах 35%-65%.
Теоретическое отступление:
-Относительная влажность (определение) ϕ=PН2O/ P*Н2O x 100%
где PН2O - парциальное давление паров воды в смеси, и P*Н2O - равновесное давление насыщенного пара.
- понимая что, PV=(m/M) RT (уравнение Менделеева-Клапейрона), и плотность( определение) ρ=m/V, то P=ρRT/M и в итоге ϕ= ρ Н2O / ρ *Н2O x 100%.
ρ Н2O - называют абсолютная влажность воздуха(г/м³ ,
ρ *Н2O - называют абсолютная влажность насыщенного воздуха при данной температуре.
Вычисляется требуемая абсолютная влажность воздуха в приточном канале:
ρ Н2O = ϕ x ρ *Н2O / 100%.
ρ *Н2O - абсолютная влажность насыщенного воздуха при данной температуре, определяется по i-d диаграмме. или упрощенной формуле
(учитывая, что ρ*Н2O =P*Н2O M /RT и P*Н2O= 1.84 x 1011 exp(-5330/T) )
ρ Н2O = ϕ x 1.84 x 1011 exp(-5330/T) M /RT100%, где T- текущая уставка температуры
Получив таким образом требуемую величину абсолютной влажности.
По полученному значению величины абсолютной влажности рассчитываем температуру, при которой такая величина будет максимальным количеством влаги которое может содержаться в воздухе. То есть принимаем ρ*Н2O= ρН2O и по i-d диаграмме определяем Tid . Для калорифера1 определяем Tуст= Tid +5°C, где 5°C – поправка.
И вот как теперь привести это в формулу для температуры в зависимости от абсолютной влажности насыщенного воздуха не могу понять. Прошу помощи.
формулы здесь криво отобразились прилагаю word для ознакомления с удобоваримым текстом
Для начала вопрос - у Вас датчик влажности на притоке, после 2-го калорифера установлен?
Или это чисто учебная задача?
Задача реальная. датчик установлен
Тогда пересчитываете уставку и реальное значение температуры и относительной влажности приточного воздуха во влагосодержание. Формулы можно взять из Oscar building, библиотека версии 2 в открытом виде, код на ST.
Первым подогревом регулируете влагосодержание, 2-м подогревом - температуру приточного воздуха.
И нет смысла измерять температуру за 1-м подогревом, тем более, что это тяжело точно выполнить, воздух не перемещена, поле температур по сечению не однородно.