По проекту для OWENLogic:
1. Интервал между запросами уменьшить до 2 ms в настройках мастера
2. Период опроса МСД увеличить до 1000 ms
3. Сетевые переменные в настройках установлены функции чтения и записи одновременно, отключить неиспользуемые
4. Проверить с разными вариантами порядка следования регистров/байт
На сам факт наличия связи между устройствами эти настройки не влияют, но могут помочь если связь есть, но нет данных.
На отсутствие связи, точнее ее неактивность, скорее всего влияют установленные чекбоксы "Запись по изменению", так как у Вас в проекте константы, они не изменяются, соответсвенно нет и активности на интерфейсе. Снять чекбоксы, или взять сигналы с с аналоговых каналов, которые будут меняться во времени.