Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПР 200 и МСД 200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Сиволовский Посмотреть сообщение
    данные конфигуратора загрузить не получается - только скрины.2019-06-18_11-32-43.png2019-06-18_11-32-43.png
    По проекту для OWENLogic:
    1. Интервал между запросами уменьшить до 2 ms в настройках мастера
    2. Период опроса МСД увеличить до 1000 ms
    3. Сетевые переменные в настройках установлены функции чтения и записи одновременно, отключить неиспользуемые
    4. Проверить с разными вариантами порядка следования регистров/байт

    На сам факт наличия связи между устройствами эти настройки не влияют, но могут помочь если связь есть, но нет данных.

    На отсутствие связи, точнее ее неактивность, скорее всего влияют установленные чекбоксы "Запись по изменению", так как у Вас в проекте константы, они не изменяются, соответсвенно нет и активности на интерфейсе. Снять чекбоксы, или взять сигналы с с аналоговых каналов, которые будут меняться во времени.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 18.06.2019 в 14:18.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •