Всём доброго времени суток.
Имеется ПР200, сеть rs485, в сети 8 устройств. Из них: 2 контроллера (ПР100 и ПР102) и 6 термостатов.
Сеть работает, с ней проблем нет, за исключением того что иногда оконечные устройства с небольшой задержкой реагируют на управляющие действия.
Есть мысли что это из-за малой скорости в шине RS485 - 9600. Другие скорости нельзя ставить, потому что в термостатах конкретно прописаны сетевые настройки (9600).
В дальнейшем планирую сесть rs485 сконектить через шлюз к Wi-Fi и рулить устройствами через virtuino.

В данной ситуации вижу 3 варианта:
1. Забить на задержки отклика (в принципе не критично), поставить на второй сетевой слот сетевой адаптер (у форумчан здесь видел в продаже), и через него как через шлюз работать с virtuino. Соответственно есть вопросы по тому, как прокинуть с первого сетевого слота ПР200 сетевые переменные во второй сетевой слот.
2. Перекомутировать соединения так, чтоб ПР-ки были в одной сети (допустим к первому слоту), а термостаты (низкоскоростные) ко второму слоту. Дополнительно к первому слоту подключить шлюз modbus RTU/tcp. Тот же самый вопрос с сетевыми переменными между 2мя сетями.
3. Забить на скорость, просто повесить шлюз на одну сеть со всеми устройствами.

Подскажите в каком направлении двигаться? Может есть у кого опыт.