Стоимость относительно ТРМ232М у линейки ТРМ1032х ниже примерно на 30-40%. Новая аппаратная база гораздо надежнее и универсальнее, чем та, что использовалась у ТРМ232М.
Насколько для вас критичен тот факт, что температура отображается целым числом? В каких задачах это доставляет неудобства?
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
Регулировка контура теплоснабжения. С ТРМ232М удавалось поддерживать нужную температуру воды с точностью +/- 1 градус. Видимо, в ТРМ1032 такого невозможно добиться, ведь неспроста же вы по умолчанию в контроллер прописываете "зону нечувствительности" аж в целых +/- 5 градусов. Просто такое железо точнее работать не может.
Последний раз редактировалось Sly; 27.09.2023 в 06:28.
Алгоритм 1032х позволяет добиться точности +\- 1 градус, сам лично получал такую точность на системе отопления административного здания. По умолчанию зона нечувствительности в 1032М задана как +\- 2 градуса. Она предназначена для того, чтобы удерживать КЗР в рассчитанном положении как можно дольше, чтобы не дергать его вокруг уставки, и лишь косвенно она влияет на точность поддержания заданной уставки.
При этом хочу обратить ваше внимание, на то, что возможно вы путаете два прибора ТРМ1032 и ТРМ1032М. В 1032 действительно установлена ширина зоны нечувствительности как +\- 5 градусов, но при этом в нем температура отображается с плавающей точкой (так исторически сложилось и мы не стали это изменять), в 1032М температура отображается целыми числами, а зона нечувствительности равна 2. У всех двух приборов одинаковая точность регулирования.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
В чем отличия ТРМ1032-230.24.01 от ТРМ1032-230.24.02 ? В описании, отличие в количестве насосов подпитки. Насосы подпитки можно включить и выключить через OWEN Configurator. Цена на сайте указана одинаковая. Возникает предположение, что в ТРМ1032-230.24.01 ради извлечения дополнительной прибыли, отсутствуют некоторые детали (реле), для управления вторым насосом. Так ли это?
Нет, это не так, аппаратная база у ТРМ1032-230.24.01 и ТРМ1032-230.24.02 полностью совпадает. Отличие, как вы верно заметили, в количестве насосов подпитки и назначение выходных устройств. При этом, независимо от того, какую модификацию вы приобрели, прошить в нее можно будет и 01 алгоритм и 02.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru