В ТРМ1032 изменения параметров ПИ-регулятора через OPC вступают в действие сразу, или нужно ещё что-либо сделать, к примеру остановить и снова ввести в работу контур? Или нужно выключить и включить питание?
В ТРМ1032 изменения параметров ПИ-регулятора через OPC вступают в действие сразу, или нужно ещё что-либо сделать, к примеру остановить и снова ввести в работу контур? Или нужно выключить и включить питание?
Последний раз редактировалось Sly; 27.09.2023 в 06:45.
Такое впечатление, что разработчики сами не знают ответа на вопрос!
Добрый день, изменения вступают в силу сразу, никаких дополнительных действий не требуется.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru