Марьян
А на каком ПЛК могу реализовать ШИМ
На любом СПК1хх, но нужно еще модули МВ110-224.8А (для восьми каналов термопар) и MУ110-224.8К (для восьми каналов управления нагрузкой). Фишка в том, что в MУ110-224.8К уже есть втроенный аппаратный ШИМ, надо просто с СПК писать в нужные регистры необходимый уровень мощности (0..1000 соответствует 0..100% мощности). Период ШИМ задается в конфигураторе модуля. Для силовой части на ТТР обычно 1-2 сек, для части на контакторах - 10-20 сек. ТТР предпочтительнее в разы.
Алгоритм такой:
СПК опрашивает МВ110-224.8А, делает необходимые вычисления, полученный результат пишет в MУ110-224.8К.
Преимущество еще в том, что такую систему можно разнести в пространстве. Т. е. входной модуль поближе к печам (экономия на термопарных проводах), выходной модуль в силовой шкаф, а СПК оператору на рабочее место.