Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Похоже колхозить придется, я ТТР с таким расположением выводов даже найти не могу, есть где выводы в одну линию, еще смотреть где + где - надо...
Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Тогда уж лучше вывести управление на внешние ТТР в виде интерфейсных реле, сверху в колодку(розетку) ТТР вставляется и поменять быстро можно и мало места займёт на динрейке, очень тонкое, порядка нескольких миллиметров по ширине!
Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
NikitaR
При использовании ТТР для коммутации катушек клапанов следует обязательно использовать защиту от обратной ЭДС катушки. Самое оптимальное для промышленного применения - разъем катушки клапана\распределителя со встроенной защитой и индикацией.
Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
Для индуктивной нагрузки это полезно и для контактного выхода. У меня при расцеплении пробило с ПР200 на корпус шкафа, с выходом его из строя совсем. Установка параллельно нагрузке RC убирает эту неприятность. А ТТР тоже сгорит при незащищенном подключении такой нагрузки.
Есть вот такой вариант.
Как его лучше использовать?
IMG-20191016-114435.jpg