Добрый день!
После закрытия диалогов визуализация не обновляется, на месте диалога серое поле. И Таргет и Web ведут себя одинаково. Куда копать? )
Добрый день!
После закрытия диалогов визуализация не обновляется, на месте диалога серое поле. И Таргет и Web ведут себя одинаково. Куда копать? )
Добрый день.
Если в диалогах используется фон - то его следует убрать.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да, вместо фона "прямоугольник" - помогло. Спасибо )
Последний раз редактировалось lazy; 28.10.2019 в 13:35.
ок. продолжу.
В диалоговом окне два поля. ввод числа и ввод текста. Таргет ввод - сенсорный экран. Web ввод - клавиатура.
в событии ОnMouseClick -> записать переменную -> тип ввода для текста "ввод текста". для числа - "по умолчанию"
Запускаем на исполнение.
При вводе числа все ок, на таргете выводится Numpad на web - ввод с клавы.
При вводе текста на Web все нормально вводится с клавиатуры, а на таргете тишина просто текст в поле выделяется и все.
Если событии ОnMouseClick -> записать переменную -> тип ввода для текста выбрать Keypad, то с него и ввод и там и там, но хотелось бы текст на Web текст вводить с клавиатуры. Куда копать? )
ок. разобрался. в ОnMouseClick -> записать переменную -> для всех нужно - "по умолчанию" )
Еще вопрос.
Вздумал управлять параметрами экрана. Яркость, времена...
В окне "Screen Соотнесение входов/выходов" добавил переменные, вижу, что они меняются, но экран не гаснет и яркость не меняет. Что я делаю не так? )
scr.png
Чтобы управлять через переменные - надо на вкладке Конфигурация выбрать соответствующий режим.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да, нашел исправил заработало )
Еще вопрос. Во втором кодесисе пользовался OWENLIBFILEASYNC.LIB какая библиотека пришла ей на замену для 3.5 sp11?
Библиотека CAA File. Но, возможно, будет удобнее воспользоваться компонентом OwenArchiver.
Все описано здесь:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v2.0.pdf
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день!
Еще вопрос. Допустим нужно отображать некое число (например rVal: REAL) в зависимости от настроек с разным количеством знаков после точки(запятой).
Можно, конечно, в свойстве прямоугольника "Текст" задать %s, а саму переменную преобразовывать в string c нужным количеством знаков... Но хотелось бы чего то более изящного. Например динамически задавать это самое свойство "Текст" %.2f или %.3f...
Можно и заранее настроенные прямоугольники "скрывать" и "показывать" в зависимости от настроек количества знаков, но это тоже не комильфо. Подскажите самый короткий и красивый путь? )