Не проще ли купить электросчетчик ? А то недавно была на форуме эпопея с МЭ.
Не проще ли купить электросчетчик ? А то недавно была на форуме эпопея с МЭ.
вот-вот, счетчик с ТТ как раз можно в одном магазине купить
Коллеги, любите Вы этот флуд, не по существу (что странно утро и вторник). Просто засоряете своими месседжами форум, ничем и никому не помогая.
Я высказал свое мнение, основанное на своих трудностях. Да мне сложно подобрать, для меня это риски.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Да дело не в рисках, сложностях и т.д. Овен не производит трансформаторы тока и просто по этому ваш наезд не обоснованный изначально.
Если вы куда-то собрались ставить МЭ, то просто дайте характеристики местному энергетику и попросите его указать какие ТТ ему нужны. Они ведь отличаются не только по преобразованию тока 200/5, 400/5 и т.д. но еще и по типоразмерам для установки на шины и сечения кабелей, способ установки. Да еще и нужно место и возможность их установить. Не зная всех этих данных ваши попытки выбрать ТТ в любом случае могут привести к попадосу....
Вот в прошлом году катались на аудит, просто глаз радуется, как люди ТТ вкорячили
Последний раз редактировалось melky; 26.05.2020 в 11:41.
Фото приводить не буду, но у меня пока ТТ примерно так же вкрячены кое как. Но это для этапа разработки ПО.
Допишу программу и полезу переделывать ВРУ и переносить туда АВР, тогда и ТТ красиво встанут.
Тут фокус не в том, как их вкорячили, а в том, что убрали одну шину с соответствующим сечением и вместо нее сделали "соплю", видимо тем сечением, которое было под рукой.
Ну всякие ‘электрики’ бывают.
Интересует МЭ210-701.
В РЭ данного прибора указано, что время обновления измеренных значений равно 15 мс. Т.е. значения напряжений и токов «меняются» в регистрах с частотой 65 Гц?
В пп.6.6.7 указано, что при включении режима фильтрации производится усреднение данных за 1 с (не совсем ясно, напряжение, ток или мощность). Тогда при отключенной фильтрации данные будут обновляться уже с частотой 8 кГц.
Требуются разъяснения:
- режим фильтрации отключить можно?
- какова максимальная частота обновления измеренных данных напряжений, токов, мощностей?
- получится через Ethernet (Modbus TCP, напрямую с ПЛК) гарантированно считывать данные (токи, напряжения) с частотой 65 Гц? Каков примерный запас по скорости?
Добрый день.
1) Прибор меряет хар-ки сети с частотой 8кГц
2) Прибор обновляет данные в регистрах каждые 15 мс (по 5 мс на фазу)
3) Отключить фильтрацию можно. В таком случае вы получаете значения RMS за последние 15 мс.
4) Опрашивать получится, но смотря сколько параметров вы будете считывать
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Спасибо! Стало понятнее.
3) Фильтрация для всех величин одновременно: напряжений, токов, мощностей? Или фильтрация только мощностей?
4) Для одной фазы активную мощность и/или ток.
Возникла идея использования данного модуля для реализации защиты электропривода от перегрузок, в том числе резких с контролем скорости изменения потребляемой мощности, т.е. dP/dt. А также для отслеживания производительности транспортера.