Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Использование аналогового выхода 0 10 в

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А понял, а задание на аналоговые выходы как подается, постаянно из логики? В системном меню по обоим каналам задание есть?
    сначала была программа с сетевыми переменными. Все работало. Потом один канал сам по себе потух. Я снес программу. Записал в оба выхода константу 1. На одном 10в есть. На втором тихо.

  2. #12

    По умолчанию

    Я так понимаю если у меня 47 ком входное сопротивление то вряди это причина. Хотя в рэ написано от2 до 10 ком

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEX_099 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю если у меня 47 ком входное сопротивление то вряди это причина. Хотя в рэ написано от2 до 10 ком
    Критично ограничение снизу, не меньше 2 кОм, в Вашем случае если в системном меню в свойствах аналоговых выходов задание 1.0, а на выходе нет сигнала, то это сервис.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #14

    По умолчанию

    Я почему спрашиваю. Еще сдох прм24.3 разом вместе с пр 200. И то же аналоговые выходы

  5. #15

    По умолчанию

    При эиом это разные железки

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEX_099 Посмотреть сообщение
    Я почему спрашиваю. Еще сдох прм24.3 разом вместе с пр 200. И то же аналоговые выходы
    Дистанционно сложно сказать что у Вас произошло и по какой причине.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 12:49
  2. ПЛК150 регулировка аналогового выхода
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 10:54
  3. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 16:37
  4. ФБ регулировки аналогового выхода
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 16:20
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 10:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •