Добрый день есть ли у кого опыт подключения ПЛК110 к тепловычислителям?
В частности к теплоком ВКТ-9.
Интересует настройка конфигурации и чтение регистров.
Добрый день есть ли у кого опыт подключения ПЛК110 к тепловычислителям?
В частности к теплоком ВКТ-9.
Интересует настройка конфигурации и чтение регистров.
Есть опыт подключения к ВКТ-5 и ВКТ-7 по нестандартным протоколам.
В ВКТ-9 вообще все просто, там используется Modbus RTU.
Что конкретно вас интересует?
На столе собрал связку ВКТ-9 и ПЛК110.
В конфигурации плк создал Modbus (master);
Добавил RS-485-2;
Добавил Universal Modbus device
Какие адреса читать из ВКТ не понятно.
Если есть возможность скинуть скрин конфигурации буду благодрен.
Вложение 49441
Последний раз редактировалось Linker1989; 03.06.2020 в 14:38.
Что то беда какая то с загрузкой изображений.
Для чтения с регистра 30251:
32bit input module
0х04
250
Для чтения с регистра 30253:
Real input module
0х04
252
Т.к. в документации приведена классическая адресация с использованием областей памяти и еще есть смещение +1,то
адрес 30251 означает, что данные находятся по адресу 250 в области 3Х - INPUT REGISTERS
По этому нужны такие элементы
32bit input module (*30251 ТС2.M1 (целая часть) unsigned long 2*)
Register Adres 250, команда Read input registers 0x04
Real input module (*30253 ТС2.M1 (дробная часть) float 2*)
Register Adres 252, команда Read input registers 0x04
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
странно, а почему long вдруг 32-х битный ? или это в формулировках ПЛК ? от чета все у людей не с того места....