Тэкс, секундочку. А какая у Вас ПРка? Хватит ли нам входов, чтобы подключить:
- 5 датчиков уровня
- датчик потока
- тумблер включения/перезапуска
- тумблер отключения второго бака на зиму
- кнопки принудительного заполнения каждого из баков
Боюсь, тут придётся брать ПР с аналоговыми входами и использовать их в дискретном режиме. Или контролировать датчики уровня с помощью аналоговых входов, как советует bayk (его программу я ещё не смотрел). Или ставить ПРМ. Хотяяяя... кнопки принудительного включения могут просто механически рвать цепь нижнего уровня, тогда всё может получиться на ПР с 8ю дискретными входами.