Сообщение от
Alexteam
Вот здесь мы и подошли к знаменателю, Адрес регистра должен совпадать с адресом выходного реле.
Выходное реле на модуле имеет адреса от 0x0001 до 0x0020.
Такие данные чисто физически нет возможности прописать в Адресе регистра в Qwen Logic так как там можно указывать значения только цифрами, буквы он не дает написать.
Список адресов на китайском модуле с реле.
0x0001,0x0002, 0x0003, 0x0004, 0x0005, 0x0006, 0x0007, 0x0008, 0x0009,0x000A, 0x000B, 0x000C, 0x000D, 0x000E, 0x000F, 0x0010,
0x0011, 0x0012, 0x0013, 0x0014, 0x0015, 0x0016, 0x0017, 0x0018, 0x0019, 0x001A, 0x001B, 0x001C, 0x001D, 0x001E, 0x001F, 0x0020.