Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
1) Убедитесь что в сети есть интернет
2) Убедитесь что в сети не заблокирован порт 25502
3) Убедитесь что codesys подключается к ПЛК по ethernet
4) Загрузите из ПЛК файл local_addres.dat и пропишите там строчки
DNS=08:08:08:08
DNS=08:08:04:04
затем загрузите в ПЛК и перегрузите по питанию
5) Проверьте что в облаке и в ПЛК одинаковые токен и MAC адрес не содержит опечаток или русских букв.
6) Убедитесь что в облаке и в ПЛК есть хотя бы один параметр.
Подробная инструкция:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc..._OwenCloud.pdf
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Получилось. Информации про 25502 не хватало, а так все было по инструкции.
Нужно добавить в мануал...
Коротко и ясно.
Спасибо))!
Рад, что заработало.
Проблема с закрытыми портами в сети очень не частая.
На моей памяти таких обращений было не больше 5.
Информация об используемых портах есть в руководстве пользователя на OwenCloud (стр. 154)
Они разные для разных устройств.
https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
Но идея хорошая, продублирую порты и в документацию на ПЛК.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
так вроде есть owen.png
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru