Добрый день, прошу помочь с проблемой: После пропадания питания на объекте, СПК превратился в кирпич с вечным лого ОВЕН, было решено прошить через компорт пользовательской прошивкой v 3.945, модификация М02, в результате обновился только U-boot, но появилась возможность перепрошить через USB до версии 5.235, прошивка прошла успешно, появилось системное меню, но при выборе конфигуратора темный экран, при перезагрузке запустился проект установленный ранее на этом СПК (видно по опросу портов), если подсветить фонариком то видно мнемосхему, т.е. контроллер зачем то гасит подсветку. При этом можно подключиться к СПК в CODESYS в онлайн и запустить текущий проект, все работает. Были проверены несколько прошивок разных версий, все устанавливаются, но симптомы остаются прежними.
Подскажите пожалуйста, что можно еще предпринять для восстановления работоспособности контроллера?
Лог загрузки прилагаю.