В данном случае он про контакторы спрашивает.
А про пять я не понял. Я думал, что это пять отдельных DO, на каждом из которых свой контактор.
Если там надо разом одним DO все 5 фигачить - то вот тогда лучше через релюшку сделать.
В данном случае он про контакторы спрашивает.
А про пять я не понял. Я думал, что это пять отдельных DO, на каждом из которых свой контактор.
Если там надо разом одним DO все 5 фигачить - то вот тогда лучше через релюшку сделать.
Ozun Ну держи нас тогда в курсе.
Релюхи скорее всего примерно те, которые я описал от OMRON - ОВЕН их ставит везде и всюду (модули DI/DO, ПЛК, ПР).
Но на все розетки, котлы и насосы (даже бытовые-циркуляционные) всё равно контакторы фигачь. Тем более что ENки стоят не дак сильно дорого, чем простые ESBшки. Я ща на всё стал ENки ставить даже - так удобнее =)
Тут два варианта. "Маленький бюджет" подключаемые на прямую и получаем геморрой в виде просадок по питанию в тот момент когда сработает сразу больше 3 пускателей. PS поковыряй форум. Это обсуждали и не раз. Тема обжевали со всех сторон осталось проглотить.
Вариант 2. "Бюджет как у Nasa для экспедиции на луну" Берём ПР на 24 вольта. Ставим промежуточные реле на 24 вольта. Грамотно распределяет питание. Программируемых. И забываем как вы это делали. Так как даже если у вас сработают все 5 выходов блок питания спокойно это перенесён и не просадит питание мозгов ПР. Второе. Если с каким-то из пускателей произойдёт неприятность по питанию катушки то поменять реле стоимость 350-500 проще чем реле за 6000 рублей которое потом нужно ещё и прошить.