    Здравствуйте уважаемые разработчики библиотеки ОВЕН.
    Вопрос - на сколько соответствует истине, утверждение в описании ПИД регуляторов (PID_FUNCTION, PID_@POS_IM_ANR, PID_#POS_IM_ANR) , цитата " Выход блока: OUT: REAL; - выходной сигнал регулятора, от - 100 до + 100 % относительной мощности." Интересует именно (- 100 ).
    С уважением Михаил.

  2. #2

    По умолчанию

    Реально. Именно +-100%
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Реально. Именно +-100%
    Владислав, объясните, как относительная мощность может быть -100%,
    и могут ПИД регуляторы работать как холодильники?
    По крайней мере (PID_FUNCTION) выдает на выход сигнал (0 - 100)%.
    Может быть я не понимаю терминологии.
    С уважением Михаил.

  4. #4

    По умолчанию

    Мощность абсолютная, от -100% до +100%.
    А что удивительного в том, что ПИД может работать холодильником?
    PID_2POS_IM_ANR, PID_3POS_IM_ANR работают и холодильниками,
    PID_FUNCTION - только как нагреватель.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Тогда надо исправлять ошибки в описании "Библитеки ОВЕН"
    С уважением Михаил.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Филоненко Владислав
    PID_2POS_IM_ANR, PID_3POS_IM_ANR работают и холодильниками
    Уважаемый Владислав объясните:
    1. Как заставить их работать холодильниками.
    2. Каким образом эти ПИДы при автонастройке определяют время достаточное для автонастройки.
    С уважением Михаил.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    P.S.
    Пожалуйста скиньте прошивку 2.06 на (GALANT@KALUGA.RU)

  8. #8

    По умолчанию

    Про пид.
    Пид выдает от -100 до +100 %мощности.
    Далее ставите код, к-й при мощности >0 вкл. нагреватель, а при мощности <0 - холодильник

    P.S. Скинул прошивку.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Выход ПИДа подаю на LIMIT (Min+ -100; Max= 0) Компилятор ругается : Type mismatch in parameter 2 of "LIMIT": Cannot convert "REAL" to "-100" и далбшеType mismatch in parameter 3 of "LIMIT": Cannot convert "REAL" to "0" хотя в "Приложении А: Операторы и функции МЭК" про (LIMIT) сказано IN и OUT могут быть любого типа.
    С уважением Михаил.

  10. #10

    По умолчанию

    Ну мало ли где что написано. Напишите на ST и будет Вам счастье.