я сталкивался с такой ситуацией при работе шлюза tGW-715 (мастер) и УПП ATS22 Шнайдер и ПЧ ACS580 ABB. Связи не было, подключаем АС4 (только питание, без передачи данных) - связь появляется. Таймауты, адреса, скорости, четности и даже конечные терминаторы 120 Ом ни причем, дело именно в поляризации. Не все слейв-устройства могут работать без поляризации. В частности указанные выше, правда у них в руководствах конкретно указано необходимость поляризации. Добавил в tGW-715 подтягивающие резисторы 620 Ом - все наладилось. По указанным Вами ОВЕНовским слейвам опыта не имею, руководства их не смотрел, может тоже что написано? Посоветовал бы из Вашей достаточно большой сети исключить, например ПЧ и посмотреть повлияло ли. Попытаться определить с какими именно слейвами (или со всеми) такая проблемка.