Полярность. Базовый уровень - ноль. + - единичный уровень, - - нулевой уровень.
Полярность. Базовый уровень - ноль. + - единичный уровень, - - нулевой уровень.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
220 на входной обмотке? Тогда 220 потенциал входного провода относительно нулевого провода.
А 12 - на выходной обмотке? Тогда замеряем между концами обмотки.
Но есть еще инвертированный сигнал -12 В. Ему тоже надо обмотку и два провода. Один провод делаем общим, тогда - 3 провода!
А в действительности применяют 2! В результате имею разрыв шаблона.
Где я не додумываю?
Выходное напряжение ~12 В(дифференциальное)
Назовём выводы вторичной обмотки А и В
в первый полупериод напряжение на выводе А "+" относительно вывода В, а в этоже время на выводе В "-" относительно вывода А
во второй полупериод напряжение на выводе А "-" относительно вывода В, а в этоже время на выводе В "+" относительно вывода А
Какие еще нужны обмотки?
Подключай к А и В лампу и пользуйся!
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
В статье https://www.cta.ru/cms/f/435973.pdf написано:
«Магистральный кабель Modbus должен содержать 3 проводника в общем экране, два из которых представляют собой витую пару, а третий соединяет общие («земляные») выводы всех интерфейсов RS-485 в сети. Общий провод и экран должны быть заземлены в одной точке, желательно около ведущего устройства.»
Все-таки 3 проводника?
Но где у МВ110-8А земля?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Вот что говорится в статье http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm:
"RS-485 спроектирован как балансная система. Проще говоря, это означает, что, помимо земляного, имеется два провода, которые используются для передачи сигнала."
Это так просто, а на самом деле оказывается сигналы разнесены по полупериодам в петле A и B! Я правильно понял?
От сюда у меня пошел когнитивный диссонанс!
Последний раз редактировалось VAK_53; 30.09.2021 в 13:59.
Да, но там еще сказано: "а третий соединяет общие («земляные») выводы всех интерфейсов RS-485 в сети."
МВ110-8А является интерфейсом RS-485 в сети?
Я не рекламировал. Просто он первым выходит в поиске Yandex!
Линии А (DATA+) и В (DATA-) гальванически изолированы от GND. К клемме GND подключается экран кабеля если таковой имеется. В твоем случае надо соединить А с DATA+ и В с DATA-. Если твой кабель имеет экран, то подключи его к клемме GND ADAM-4571.
Если тебе интересно что творится между линиями А и В, то подключись к ним осциллографом.
Последний раз редактировалось IVM; 30.09.2021 в 14:35.