Flekt видимо потому, что у ПЛК63/73 нет конфигурации Mobus как у других ПЛК
Flekt видимо потому, что у ПЛК63/73 нет конфигурации Mobus как у других ПЛК
У Вас видимо нет работы по основной специальности (автоматизация объектов), если у Вас находится время заходить на форум и набрасывать на вентилятор в сторону изделий, принцип функционирования которых Вы не знаете и не осознаёте.
По поводу шлюзов - им всёравно какие запросы по каким адресам слать. В групповые он тоже отлично умеет. Вам нужно правильно настроить modbus slave на ПЛК63 и тогда импортировать параметры непосредственно в облако. Останется только корректно настроить параметры сети RS485 в облаке.
Остальные вопросы лучше задать специалистам по КДС2.3
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Вы сейчас в 3 раза усложнили работу для пользователя. И добавили потенциальных мест для возможных ошибок.
Среднестатистический пользователь хочет чтобы все работало само, желательно с минимальным количеством телодвижений.
Где возникает проблема с опросом и так ясно, в облаке есть исчерпывающая информация если связь со шлюзом (индикатор связи в виде галочки),
и есть ли ответ от slave к шлюзу (ошибка 255, если нет ответа, или ошибки modbus если ответ есть, но не тот что ожидается).
В очередной раз прошу не засорять темы owencloud бессмысленными спорами, тем более они не имеют отношения изначальной теме топика.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
к сожалению ПЛК63/73 не имеет в ветках конфигурации modbus slave в привычном виде.
поэтому и импортировать его нельзя.
Возле переменных которые вы ходите опрашивать необходимо поставить галочку modbus и задать им регистр.
Далее этот регистр можно будет опрашивать. В облако переменные придется добавить вручную, так как для ПЛК63\73 импорт не сработает.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
На отсутствие ответа код 255 это все, что у вас возможно, если сравнивать с ошибками, которые дает протокол Modbus. В чем же простота?
Ой, устройство не отвечает, а почему, догадайся сам...
В чем же простота? в необходимости заварить кофе и гадать потом на кофейной гуще?
e.filatov следует напомнить, что ПЛК63/73 не умеет отвечать на групповые запросы по указанным в программе адресам регистров, а только из служебной копии данных. Чего начинающий пользователь может даже не подозревать и биться головой об стену с единственной ошибкой 255.... (нет ответа от прибора)
все-все, пошел заниматься своими делами
Последний раз редактировалось melky; 16.02.2022 в 12:20.
Начинающий пользователь должен сначала опросить 1 фиксированный регистр. Я бы начал с маски DI. Убедится, что работает, при замыкании клемм перемычкой данные в облаке меняются.
И только после этого переходить к групповухе, прося помощи за неправильно написанную доку.
Если нет ответа - то точную причину ни кто не скажет не зависимо от того настраивается ли шлюз самостоятельно через USB или через облако...
Это может быть и обрыв, и поломанный слейв и перепутанные А и B, и неправильные настройки порта RS, или другой мастер в сети, который держит линию и т.п.
Если же слейв отвечает ошибкой modbus, то эта ошибка отобразится в тучке.
ПЛК63 может в групповой опрос, просто область группового опроса смешена в карте регистров. Согласен, не удобно, но продукт был выпущен довольно давно, тогда это было ОК.
Насчет начинающего пользователя, ну для того и есть форум, тех поддержка, руководства.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
A.Simonov со стороны Овен как минимум не мешало бы в ветке устройства описать процедуру, а так же указать карту регистров служебной копии данных.
И просто давать на нее ссылку, когда потребуется.
IVM иногда достаточно изучить спецификации оборудования или ПО. А вот когда не изучают, потом бывают ситуации различного рода.
Например был случай, когда в Scada требовалось передавать данные ТОЛЬКО в SNMP, ну люди и купили ПЛК с SNMP, который по данному протоколу мог передавать только служебную информацию, но не данные.
И таких случаев различного рода от плохого чтения документации вагон и тележка наберется....