Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Подключение ТРМ138

  1. #1

    По умолчанию Подключение ТРМ138

    Для измерения температуры объектов, находящихся под высоким напряжением, проектируется многоканальный модуль гальванической развязки (МГР) сигнала ХА термопары.
    Можно ли объединить один из выходных проводов МГР в "общий" и подключить его к одному из входов "-" ТРМ138?
    Спасибо!

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Конста Посмотреть сообщение
    Для измерения температуры объектов, находящихся под высоким напряжением, проектируется многоканальный модуль гальванической развязки (МГР) сигнала ХА термопары.
    Можно ли объединить один из выходных проводов МГР в "общий" и подключить его к одному из входов "-" ТРМ138?
    Спасибо!
    Ничего не понятно. Может у Вас есть описание этого блока. Или может схемка какая-нибудь, того как Вы собираетесь подключаться. Выложите здесь пожалуйста.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Ничего не понятно. Может у Вас есть описание этого блока. Или может схемка какая-нибудь, того как Вы собираетесь подключаться. Выложите здесь пожалуйста.
    В "Руководстве по эксплуатации" ТРМ138 стр 9 написано:
    "ВНИМАНИЕ! Для работы с прибором могут быть использованы только термопары с изолированными и незазамленными рабочими спаями, поскольку отрицательные выводы их свободных концов объединяются между собой на входе в ТРМ138."
    Можно ли объединить отрицательные выходы блока многоканальной гальванической равязки и пустить один общий провод на минусовой вход ТРМ138?
    Блок гальванической развязки построен на оптронах и имеет Кус=1, но минусовые выходы всех каналов объеденены и находятся под плавающим потенциалом по отношению к земле (соеденены с землей через сопротивление 10МОм). Т.е. от трех изолированных друг от друга термопар на выходе блока гальванической развязки имеем три плюсовых выхода и один общий минусовой.
    Этот блок позволяет измерять температуру на изделии, находящимся под напряжением до 1300В по отношению к земле.
    Спасибо!