Показано с 1 по 10 из 36

Тема: Опрос тепловычислителя СПТ940

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #16

    По умолчанию

    В общем, получилось достучаться до прибора по протоколу Modbus RTU, но осталась незавершенная работа с протоколом М4. Никак не могу установить сеанс связи с прибором.

    При попытке записать в порт абракадабру вида "16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#10, 16#02, 16#3F, 16#00, 16#00, 16#00, 16#00, 16#BE, 16#16", прибор в ответ шлет всего четыре байта: "16#32, 16#09, 16#04, 16#16", а должен присылать восемь байт: "16#10, 16#02, 16#3F, 16#92, 16#28, 16#00, 16#04, 16#16". Если значения 16#04 и 16#16 еще можно хоть как-то отнести к "хвосту" ответа, то от куда берутся 16#32 и 16#09 и почему ответ всего из четырех байт, не понятно...

    Если в этом же (моем) коде переписать значения буфера на запрос Modbus RTU, то ответы от СПТ940 приходят "адекватные".

    Не пойму в чем затык...

    Вот лог опроса тепловычислителя OPC-сервером ЛОГИКА:

    FDMS.png
    Последний раз редактировалось Spawn; 23.03.2022 в 07:28.

Похожие темы

  1. Опрос ПЛК-150
    от Nefedev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 09:22
  2. Опрос
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:09
  3. Опрос
    от kucherik в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 08:34
  4. Опрос СИ8
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 07:56
  5. ОПРОС
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •