    Добрый день! Помогите, пожалуйста, в настройке. К1 светится постоянно, lba светится постоянно, п/с светится постоянно, al начинает светиться ( не мигать) когда температура выше заданной.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	4F2C5E23-2CFE-473D-8BDA-D0E758FBFA18.jpeg 
Просмотров:	54 
Размер:	264.3 Кб 
ID:	59830   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	F86DF73B-DF56-4A2C-B025-81AFD6CFFD35.jpeg 
Просмотров:	45 
Размер:	226.6 Кб 
ID:	59831   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	FB034C0C-FF51-400E-BD57-F051B801BBF1.jpeg 
Просмотров:	58 
Размер:	191.8 Кб 
ID:	59832  

  2. #2

    По умолчанию

    Картинки приложил для солидности ?

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.

    В системе температура увеличивается при работе прибора ?
    Какие у Вас настройки заданы в параметрах Al-d, Al-H, VSP , ramp, oL-L, oL-H, orL и LbAb ?
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Картинки приложил для солидности ?
    Что бы было понимание какая тут каша…

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пащенко Николай Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В системе температура увеличивается при работе прибора ?
    Какие у Вас настройки заданы в параметрах Al-d, Al-H, VSP , ramp, oL-L, oL-H, orL и LbAb ?
    Да, тэны он не вырубает, т.е контакт к1 не размыкает , по настройкам сейчас попробую посмотреть, но я ничего в этом не шарю. взяли б/у сироповарку, попросили настроить под наши параметры, а получили это…

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mavet Посмотреть сообщение
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, в настройке. К1 светится постоянно, lba светится постоянно, п/с светится постоянно, al начинает светиться ( не мигать) когда температура выше заданной.
    «LBA» обнаружен обрыв в цепи регулирования.
    «К1»включено ВУ1
    «К2»включено ВУ2
    «AL»регулируемая величина выходит за заданные пределы;
    Скачайте руководство и настраивайте https://owen.ru/product/trm101/docum...n_and_software