Тема: Связи ПЛК110 [M02] с модулями ввода-вывода М110 (диагностика обрыва, групповой обмен)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Чтение, запись группы регистров с применением String выкладывал petera https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Здесь, в последнем сообщении мой пример опроса модуля МВ110 8А с применением String https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094
    3 модуля через String будет опрашивать быстро. Скорость 115200, если не очень длинная линия связи, линия с экраном и нет сильных помех, например от частотников.
    По LastError <> 0 можно определить потерю связи, а что делать дальше зависит от тех. процесса уже. Например модуль дискретных выходов можно перевести в безопасный режим, снять задачи нагрузки и (или) включить Стоп.
    Переменная out7 просто выведена в программу, в работе будет показывать значение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.05.2022 в 15:59.