Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38

Тема: Alarm Configuration (Менеджер тревог)

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2016
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Проблема не в проекте. Что то изменилось в Codesys...
    Создал чистый проект для СПК110. Добавил Alarm Configuration, Создал группу тревог Alarm Group.
    Открываю созданную группу, там ни чего. Не могу добавить сообщения, выбрать дискретный или аналоговый вид инициализации ошибки...
    На компьютере стоят SP14 и SP16 там все на месте, в SP17 пусто на экране группы тревог. Если, залить в панель, ошибки отображаются... Аномалия какая то... Несколько дней назад все работало. Что случилось не могу понять.
    test 2.png

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2016
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    в SP16 экран AlarmGroup выглядит вот так. Все на месте, можно добавлять сообщения об авариях...sp16.png

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2016
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Пока думаю. Преждевременно написал. не помогло
    Последний раз редактировалось twit; 25.09.2023 в 12:58.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2016
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Человеческий фактор. Ларчик просто открывался. Каким то макаром, сдвинул окно Детали, вверх, т.е. все было на месте, но не отображалось. навел мышку на линию
    ок1.png
    Смутило отсутствие хоть каких то намеков что есть разделение экрана, стрелочки или треугольнички как в менеджере визуализации.
    и получил курсор со стрелочками, вот оно счастье))) может кому поможет. Скрины прилагаю. Честное пионерское, первый раз такой казус. Думал все пропало, а на месте аварии)
    ок2.png
    Последний раз редактировалось twit; 25.09.2023 в 13:15.

  5. #35

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в истории сделать так, чтоб отображались только события, когда переменная переходит в значение TRUE? А то сейчас, когда переменная переходит в значение FALSE, она так же отображается в журнале истории, только без красного фона. Из-за этого не понятно, когда что ключалось или отключалось.Снимок.PNG

  6. #36
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Арсений Аксенов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в истории сделать так, чтоб отображались только события, когда переменная переходит в значение TRUE? А то сейчас, когда переменная переходит в значение FALSE, она так же отображается в журнале истории, только без красного фона. Из-за этого не понятно, когда что ключалось или отключалось.Снимок.PNG
    Добрый день.
    Установите в классе тревог способ подтверждения REP и не переключайте таблицу в режим просмотра истории.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2023
    Адрес
    Таллин
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    Получаю события по сети вместе с временным штампом. Используется схема ACK_REP_ACK. Надо всунуть получаемое время в Менеджер тревог. Попробовал через Latch, но возникла проблема. Если ACK не сделан после того как событие ушло, то Latch не обновляется... И даже если ACK сделан до того как событие ушло, Latch не обновляется также. Есть ли вариант обойти это (чтобы при активации события Latch обновлялся) не меняя схемы на REP?
    Screenshot 2024-02-12 204134.png
    Спасибо.

  8. #38
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Timpod Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Получаю события по сети вместе с временным штампом. Используется схема ACK_REP_ACK. Надо всунуть получаемое время в Менеджер тревог. Попробовал через Latch, но возникла проблема. Если ACK не сделан после того как событие ушло, то Latch не обновляется... И даже если ACK сделан до того как событие ушло, Latch не обновляется также. Есть ли вариант обойти это (чтобы при активации события Latch обновлялся) не меняя схемы на REP?
    Screenshot 2024-02-12 204134.png
    Спасибо.
    Добрый день.
    Думаю, нет.
    Цитата из документации:
    "As a result, in the alarm message the operator also gets the additional information which is written in the latch variables when the alarm becomes active"
    https://content.helpme-codesys.com/e...variables.html

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Alarm Configuration в CoDeSys 3.5 SP 14
    от Шикова Анна в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.05.2022, 06:47
  2. Alarm configuration в СoDeSys v3
    от liboyl в разделе СПК2хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 17:39
  3. Alarm Configuration
    от @ND в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 07:32
  4. конфигурация тревог (Alarm Configuration)
    от manageer в разделе СПК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 10:32
  5. СПК107 и Alarm configuration
    от Masja в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 13:09

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •