Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
Обязательно ли в моей модификации ПЛК160-24.И-М все аналоговые выходы в Конфигурации ПЛК устанавливать режим работы на 4..20мА? Может ли это повлиять на работу ПЛК, вызвать зависания или перезагрузку?
Отвечу на свой вопрос. Действительно на работу аналоговых входов и выходов влияет какой режим работы установлен у аналоговых выходов. Перестал выключаться ПЛК, аналоговые входы и выходы не зависают и масштабирование MinFV и MaxFV стало работать как надо. Получается, что для прибора с модификацией .И-М необходимо на все выходы устанавливать режим работы 4..20мА.

Думаю такие вещи лучше прописывать в руководстве.