    Цитата Сообщение от ERLANUR Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги! Помогите решить проблему! Панель СПК 107 (М01)прошивка 2.4.0923.1000.
    При загузке программы, выдает такую ошибку. В чем проблема?
    [FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'SYSEXECUTE2__MAIN' Требуемая сигнатура: 0x7F95C7A Реализуемая сигнатура: 0x41BD4606
    [FATAL ERROR] Несоответствие версий в: 'SYSEXECUTE' Требуемая версия: 1.0.0.2 Реализуемая версия: 3.5.17.31
    Добрый день.
    Я уже писал выше - удалите библиотеку ArchiverSpk из проекта.

  2. #12

    По умолчанию

    Спасибо! Просто удалить ArchiverSpk?

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ERLANUR Посмотреть сообщение
    Спасибо! Просто удалить ArchiverSpk?
    Да, просто удалить ее из менеджера библиотек вашего проекта, и удалить в коде программы все вызовы ее блоков.

  4. #14

    По умолчанию

    ОК! Буду пробовать! Спасибо!

  5. #15

    По умолчанию

    Спасибо за совет! Компиляция прошла! Программа загружается, но не запускается на панели СПК-107(М01)???

  6. #16

  7. #17

    По умолчанию

    Нахожусь в Онлайн -> Логин. Но не в старте, а Стопе? Далее "Создание загрузочного приложения", Далее Выход, отсоединяюсь от ПК, и передергиваю питание СПК. На СПК заставка "отсутствует загрузочное приложение".spk.jpg

  8. #18

    По умолчанию

    У меня не проходит в СПК "создать загрузочное приложения". Панель новая, чтобы ПЗУ или ОЗУ накрылось!

  9. #19
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ERLANUR Посмотреть сообщение
    Нахожусь в Онлайн -> Логин. Но не в старте, а Стопе? Далее "Создание загрузочного приложения", Далее Выход, отсоединяюсь от ПК, и передергиваю питание СПК. На СПК заставка "отсутствует загрузочное приложение".spk.jpg
    Повторите состояние, как на вашем скриншоте, и нажмите Старт.
    Что произойдет?

  10. #20

    По умолчанию

    Старт в Отладке. Все работает и там и там. Далее отсоединяю кабель СПК-ПК. Все работает на экране СПК.
    Выключаю на нем питание, включаю - все...черный экран с заставкой "отсутствует загрузочное приложение"
    1.jpg IMG.jpg

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК107, работа с таблицами
    от Станислав2988 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 12:17
  2. Работа с архивом через библиотеку CAA File
    от KuristinaK в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 08:34
  3. Не стабильная работа RS-485 на СПК107-М01
    от СергейНовосиб в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 10:20
  4. СПК107 [М01] работа с картинками
    от Serjay в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 09:52
  5. Сбор данных с архивом на спк107
    от Zhest в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 01:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •