Тема: ОШИБКА При попытке создать сетевую переменную.

  1. #1

    По умолчанию ОШИБКА При попытке создать сетевую переменную.

    Добрый день! При попытке перенести сетевую переменную из списка в рабочее поле появляется неизвестная мне ошибка. Причем данная ошибка выскакивает с сетевыми переменными в ряде адресов с 520 по 534. Создаётся переменная нормально и ошибок при создании, как в имени, так и в адресе, НЕТ. Переменная с адресом 534 нормально переноситься и работает. Проблема появляется когда я хочу перенести созданную переменную (скажем с адресом 522) в рабочую зону.
    Кто знает что может быть??? куда копать???
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей 1 Посмотреть сообщение
    Добрый день! При попытке перенести сетевую переменную из списка в рабочее поле появляется неизвестная мне ошибка. Причем данная ошибка выскакивает с сетевыми переменными в ряде адресов с 520 по 534. Создаётся переменная нормально и ошибок при создании, как в имени, так и в адресе, НЕТ. Переменная с адресом 534 нормально переноситься и работает. Проблема появляется когда я хочу перенести созданную переменную (скажем с адресом 522) в рабочую зону.
    Кто знает что может быть??? куда копать???
    В режиме слейв адресное пространство общее и у Вас этот адрес уже задействован на первом слоте!
    Это же много лет обсуждается, в смысле всегда так было(не менее 10 лет), Вам, как я понимаю, этого времени не достаточно?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,672

    По умолчанию

    Сергей0308 тут больше из разряда - сделал переменную в слоте 1, заходишь в слот 2 и она там уже присутствует. - и никто бы 10 лет не обсуждал....
    Спасибо программистам....

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,244

    По умолчанию

    Если оба слота в режиме слейв, достаточно просто их не разделять!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,672

    По умолчанию

    Тогда очередные 10 лет будут вопросы где Слот 2 и как назначить ему свой адрес

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В режиме слейв адресное пространство общее и у Вас этот адрес уже задействован на первом слоте!
    Это же много лет обсуждается, в смысле всегда так было(не менее 10 лет), Вам, как я понимаю, этого времени не достаточно?!
    Первый раз столкнулся с подобной проблемой. Что пространство общее не знал. Спасибо!!! Теперь проверяю адреса на других приборах в проекте !!!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если оба слота в режиме слейв, достаточно просто их не разделять!
    А вот этот комментарий не совсем понял..... в смысле не разделять?? что вы имеете введу??? у меня два мастера!!! один ПР200 управляет, а другой ПМ 210 сбрасывает состояние ВСЕХ приборов (ЕЩЕ 8 ПР200) в овен клауд + от туда же и индивидуальное управление каждым прибором (для управления оборудованием в ручном режиме по необходимости). Поэтому все последующие приборы имеют по два слейва (один для работы с основной мастер ПР200, а второй слейв для работы с ПМ210)
    Как их можно не разделять???

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей 1 Посмотреть сообщение
    А вот этот комментарий не совсем понял..... в смысле не разделять?? что вы имеете введу??? у меня два мастера!!! один ПР200 управляет, а другой ПМ 210 сбрасывает состояние ВСЕХ приборов (ЕЩЕ 8 ПР200) в овен клауд + от туда же и индивидуальное управление каждым прибором (для управления оборудованием в ручном режиме по необходимости). Поэтому все последующие приборы имеют по два слейва (один для работы с основной мастер ПР200, а второй слейв для работы с ПМ210)
    Как их можно не разделять???
    Это как так случилось? Вроде узнал и тут же забыл, что узнал? Всё по Ленину, в смысле: "Шаг вперёд, два шага назад"
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей 1 Посмотреть сообщение
    А вот этот комментарий не совсем понял..... в смысле не разделять?? что вы имеете введу??? у меня два мастера!!! один ПР200 управляет, а другой ПМ 210 сбрасывает состояние ВСЕХ приборов (ЕЩЕ 8 ПР200) в овен клауд + от туда же и индивидуальное управление каждым прибором (для управления оборудованием в ручном режиме по необходимости). Поэтому все последующие приборы имеют по два слейва (один для работы с основной мастер ПР200, а второй слейв для работы с ПМ210)
    Как их можно не разделять???
    Оба слота в режиме слейва используют для своих переменных общую память.
    Т.е. если первый мастер запишет что-либо в регистр, например, 522 первого слота, то это значение тут же появится и в регистре 522 второго слота(для ПМ210)
    Так, что
    все приборы имеют по два слейва (один для работы с основной мастер ПР200, а второй слейв для работы с ПМ210)
    скорей сего - идея фикс, если в каждом слоте используются больше 32 регистров
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Не могу создать сетевую переменную в свободном регистре.
    от Вячеслав@ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 13:30
  2. Ошибка при попытке загрузки любой функции
    от erfinder в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.12.2016, 10:11
  3. Ошибка при попытке запуска OPC сервера
    от Пьер в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 20:18
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:15
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 13:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •