Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Подключение датчика AD22100

  1. #1

    По умолчанию Подключение датчика AD22100

    Добрый день! Подскажите как можно программно подключить датчик AD22100? в компонентах аналогового преобразователя из вольт в температуру ничего похожего не нашел.

  2. #2

    По умолчанию

    Экстраполируйте диапазон измерения до 0...10В и вбейте эти значения в настройки аналогового входа (напряжение 0...10В).
    Или используйте блок SCALE из менеджера компонентов.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    Выходное напряжение, пропорциональное температуре, изменяется при изменении напряжения питания. Выходное напряжение изменяется в пределах от 0.25 В (-50°C) до +4.75 В (+150°C) при +5.0 В питании.

    Я LM335 использовал, но суть та же. Вход 0-10В, подаем на вход Scale сигнал, и настраиваем 0.25 / 4.75 / -50 / 150 и потом лучше сделать Round 2-х или одного знака после запятой.

  4. #4

    По умолчанию

    Всем Спасибо! Установил блок SCALE и после него FLOOR1, все работает!

Похожие темы

  1. Подключение датчика уровня к ПЛК 150
    от flash-myxa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.09.2019, 23:06
  2. Подключение датчика КДТ-50
    от Olego2002 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 09:29
  3. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 09:28
  4. Подключение датчика к ТРМ202
    от KIBor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 19:22
  5. подключение датчика 0-10в
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:44