    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.



    Да, см. примеры:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf



    Подключите в эту шину конвертер RS-485/USB (наприер, ОВЕН АС4), подсоедините его к ПК, запустите на ПК программу-терминал (например, Hercules Setup Utility).
    Если по шине передаются какие-то пакеты - то вы их увидите.
    Спасибо огромное, буквально недумая посмотрел Табл. 2.1. благодаря моей любви к таблицам:-) думаю, что за цифра 3, оказалось COM2 это порт 3 Поменял в настройках СПК номер порта с 2 на 3 и всё пошло.