Показано с 1 по 8 из 8

Тема: "ПР102 неадекватно реагирует на мои команды" или проблем с ПР102-24.2416.03.1

  1. #1

    По умолчанию "ПР102 неадекватно реагирует на мои команды" или проблем с ПР102-24.2416.03.1

    Добрый день, коллеги. Помогите подскажите, как быть.
    Разработали проект под ПР102-24.2416.03.1 на эмуляторе, протестировали всё нормально.
    Пришло реле, обновили прошивку, заливаем, получаем какую-то "светомузыку" непонятную...не связанную ни как с алгоритмом, онлайн режим не получается запустить. Изменили один из макросов который казался подозрительным, прошили, система заработала адекватно. Но онлайн режим не заработал. Пробовали даже на самом примитивном проекте "вход-выход" запустить онлайн, не работает. Потом и с новым вариантом макроса в проекте после очередной прошивки получили такую же картину.
    Видео прилагается.. ещё, на видео не видно, но заметили, что во время "светомузыки" по какой-то причине мигает диод аналогово входа, хотя к нему ни чего не подключено.
    При этом, если переназначить платформу на ПР200, любая версия нашего алгоритма работает адекватно.
    В техподдержку написали, но они кажется на нас забили, а установку нужно сдавать на следующей неделе.
    Может у кого случалось, что-то подобное.... или на руках имеется ПР102-24.2416.03.1 в который можно влить проект, что бы исключить вариант брака.
    Вложения Вложения

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Говорил мне когда-то начальник. Хорошую вещь ОВНОМ не назовут....

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ingwar Посмотреть сообщение
    Говорил мне когда-то начальник. Хорошую вещь ОВНОМ не назовут....
    Да, ладно, у Овена нормальные девайсы, просто, если я не ошибаюсь, ПР102 перевели на новую элементарную базу, и... что-то тут пошло не то

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Да, ладно, у Овена нормальные девайсы, просто, если я не ошибаюсь, ПР102 перевели на новую элементарную базу, и... что-то тут пошло не то
    Да нормальные, к той же ПР200 у меня за годы эксплуатации 0 вопросов. Просто если случилась у вас такая партия, ну предупредите вы заказчиков, отзовите приборы..

  6. #6

    По умолчанию

    Коллеги, выпустили обновление Owen Logic 2.1.310 и 2.2.311 с прошивкой для ПР102 v2.35 с исправлением ошибки циклической перезагрузки контроллера.
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 10.11.2022 в 13:46.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Коллеги, выпустили обновление Owen Logic 2.1.310 и 2.2.311 с прошивкой для ПР102 v2.35 с исправлением ошибки циклической перезагрузки контроллера.
    Для версии 1,23 ожидать такого исправления ?

  8. #8

    По умолчанию

    К сожалению, нет
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 08:25
  2. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  3. ПР102 как усилить выход "К"
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 14:06
  4. Кнопка для команды типа "целое"
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 19:26
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 13:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •