В общем подошло время до написания алгоритма по работе с нагревателем.
Есть приточно вытяжна вентиляция: пластинчастый рекуператор >> канальный электрический нагреватель (1.2кВт) >> вентилятор >> датчик РТ1000 >> разводка по комнатах
Датчик замеряет температуру притока и сравнивает ее с уставкой, если температура ниже, то включается нагрев. Нагреватель коммутируется через дискретное ТТР, дополнительно в цепь питания нагревателя подключен контактор, катушка которого питается от цепи приточного вентилятора. То есть если не включен приточный вентилятор, то питание на нагреватель не подается. Есть поворотный переключатель режима Зима/Лето (замкнут = лето, разомкнут = зима).
Как управлять нагревом, то есть по какому принципу? Просматривал макросы в библиотеке, самый простой это регулятор с гистерезисом. Получается что если температура по датчику ниже уставки, то включается нагрев. Если выше то выключается. Собственно это и есть весь алгоритм, на этом можно заканчивать или тут должно быть что-то еще учтено? Исходя из этого, если температура например +15С, то нагреватель будет включен постоянно, пока температура не достигнет уставки. Боюсь чтобы в таких случаях не было перегрева, да и постоянная работа даже 1.2кВт это не малое потребление электроэнергии.
Но есть такой регулятор Pulser-M. Возможно кто-то сталкивался с ним и знает принцип работы, или писал примерный алгоритм? Из описания есть такое
Не знаю получится ли средствами OWEN Logic написать похожий алгоритм или это задача не для ПР200? И как все это подружить с желаемой температурой (уставкой). Может ли кто-то помочь с этим? Но если это сложная задача, то пожалуй остановлюсь на обычном регуляторе с гистерезисом.
Сейчас вот что у меня получилось.
Screenshot_8.png