Результаты опроса: Вам удобнее ВЫЛЕТ или ОТСЕЧКА ?

Голосовавшие
9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ВЫЛЕТ

    6 66.67%
  • ОТСЕЧКА

    3 33.33%
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: ОТСЕЧКА или ВЫЛЕТ выходного сигнала 4-20мА в ПД100(И) ?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    kondor3000, IVM Чёрт, я не хотел забивать тему, а думал спросить о том, как правильно.
    Поясняю подробнее. У меня идёт такая обработка данных с аналоговых каналов:
    а) Опрос по Modbus и проверка на ошибки связи
    б) Проверка на статус ошибки канала измерения
    в) Проверка полученных данных

    Получается, что вы предлагаете мне использовать алгоритм "Если меньше нуля, то считаем нулём" на фазе "в". Но, когда датчик показывает значения ниже нуля, я уже на фазе "б" получаю ошибку канала измерения "Значение слишком мало". В итоге вся логика обработки рушится.
    Что я делаю не так?
    Сама придумала, сама обиделась. Вас раздражает минус, так Вы видите отображение которое и предлагают Вам смотреть через лимитную функцию. А что там будет с канальным уровнем, ни чего не изменится если есть ошибка её и будете обрабатывать как хочется. К теме вообще дискуссия не относится, потому что что при 0 мА что при 3.5 мА минус все равно будет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    Уважаемый CS-CS. Это :
    ...когда датчик показывает значения ниже нуля..(ниже это в)
    ... я уже на фазе "б" получаю ошибку канала измерения "Значение слишком мало"..(ниже это б).
    Противоречит Вашей же нормальной последовательности:
    ..
    б) Проверка на статус ошибки канала измерения
    в) Проверка полученных данных..
    Когда статут не норм - нету никаких "показывает", есть "--.- бар". Перешагните через себя и заклейте глаза синей изолентой в этом случае
    Последний раз редактировалось Валенок; 22.12.2022 в 21:57.

Похожие темы

  1. Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
    от maximov2009 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 11:01
  2. Дискретность выходного сигнала НПТ-1
    от Сергей Ржевский в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 21:17
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:50
  4. МУ110-8И нет выходного сигнала
    от PotokU в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 14:26
  5. pid инверсия выходного сигнала
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 21:50

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •