Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Чаще всего, ПР зависает, помогает перезагрузка. Помехи ПР ловит и по шине и по входам, даже дискретным. Ethernet тут ничем не поможет, если не хуже будет.
Помогает только соблюдение всех норм, резисторы 120 Ом по сети RS485, применение экранированных проводов, заземление экранов в одном месте, со стороны ПР, ПЛК, металлические гофры, короба ( заземлённые), разнесение прокладки силовых кабелей от сигнальных ( измерительных).
Чаще всего нормы вообще не соблюдают и получают гемор.
Понял спасибо