напрасно. Никакого вообще удобства и экономии это не приносит. А вот гемора спокойно может быть.Мы используем для подключения клеммные коробки КК-03.
стоимость клемной коробки минимум 2 т.р., максимум 3.
у вас 8 датчиков, итого 16 т.р.
длина отрезка - не более 5 метров. Итого экономите типа 40 метров кабеля максимум, даже тупо вы взяли фирменный кабель для 485 типа Сегмент-КИ (300 р за метр трёхпарный) то вы бы потратили 10 т.р. на кабель, взяли бы однопарный и чуть попотели бы на вводе в датчик, потратили бы 5 т.р.
А не 16 т.р.
смысла ставить эту коробку никакого нет. Всё равно ввод в датчик одиночный. так и так надо попотеть, чтобы завести кабель
и кстати - вы не написали - а как вы питание подали на датчик? этим же сигнальным кабелем?
там очень соблазнительно взять двухпарный или трёхпарный кабель и кинуть питание по одной из пар.
лучше это развести от сигнала.