Добрый день, появилась проблема с панелью СПК110 (ID таргета: 1628 0073, Тип таргета: 4096, версия таргета 3.5.17.30), которая после потери питания (отключения питания на заводе, где стоит установка с этой СПК) и возобновления подачи питания, панель показывает "отсутствует визуализация". Загрузочное приложение создано было, и было загружено на СПК. После повторной установки проекта на СПК стало отображаться сообщение "Rised exeption. Retain identity doesn't match to current bootproject programm identity". Третья установка проекта на СПК привела к такому же результату.
Дополнительно, в веб-конфигураторе постоянно возникает ошибка с примерным содержимым "время аутентификации закончилось. залогиньтесь ещё раз" - это может появиться через минуту работы, может через 10 секунд, а может и сразу после логина показать (пользователь стандартный root->owen). в связи с этим есть подозрение, на повреждение памяти СПК. как это можно точно проверить?