Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: ПР 200 чтение регистров

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Я думаю что этот регистр надо как-то разложить что бы получиласть битовая переменная
    Не надо думать, у Овена область памяти регистров совпадает с областью памяти бит. А у некоторых производителей это разные области памяти.
    В регистре адрес 0, биты от 0 до 15, если они у вас не читаются, значит доступа к области памяти бит у вас нет. Нужен например ПЛК и чтение через библиотеку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2023 в 15:39.

  2. #12
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Не может быть 50 битов одного регистра
    Я такого не говорил, что все биты в одном регистре
    Это такая фишка адресации бит в модбас мастере лоджика, претензии к ОВЕНУ предъявлять
    coils с 0 по 15 - регистр 0, биты 0..15
    coils с 16 по 31 - регистр 1, биты 0..15
    coils с 32 пр 47 - регистр 2, биты 0..15

    и т.д.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #13
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    В инструкции написан адрес регистров а не битов регистра 0
    Кстати где Вы в своей инструкции слово "регистр" нашли?
    Там только "Адрес" и "Код функции" есть..

    На американском языке - аналогично, про "registers" ни слова, только "Address" и "Function Code"

    Захват-01.png Захват-02.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #14

    По умолчанию

    Адрес чего?

  5. #15
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Адрес чего?
    Например - Coil output, с 20 адреса
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #16

    По умолчанию

    Поставил в настройках американский язык и всё заработало

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Чтение регистров ПР200 по Modbus
    от dimap101 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 09:24
  2. ПР200 чтение регистров AI
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 17:06
  3. Чтение регистров панелью СП310 с ПЛК 110-60
    от AntonTrade в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 06:32
  4. Чтение и запись регистров Modbus
    от ribamuka в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 09:22
  5. Телемеханика чтение регистров с устройства
    от sp1er в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •