Добрый день!
ПЛК 160М02.
Сколько максимум переменных я могу создать в каналах MB Slave?
На одном контроллере у меня немного их - порядка 600. Все работает, сканеро и панелью я их вижу.
На втором их около 3000. Причем все 3000 не уместились в один канал Slave, пришлось создавать еще 2.
hw_hc3.PNG
Вот конечный адрес первого Slave:
hw_hc3_1.PNG
Второго:
hw_hc3_2.PNG
Третьего:
hw_hc3_3.PNG

Суть в том, что если я удалю второй и третий слейв (в каждом из которых по 1000 регистров), то связь с плк устанавливается и все ок.
Если добавляю второй третий Slave с парой регистров, тоже все работает (т.е то, что их три и они на одном порту 502 никакого конфилкта не вызывает).
Возникает ощущение, что превышаю максимальное количество регистров для ПЛК в целом...
При прогрузке ПЛК с 3000 регистрами - время отклика 100-250мс. (не время цикла, а через CMD Windows) что очень много.
Когда убираю до одного - 2-5мс, стандартно.
Подскажите, что не так, спасибо!