    По умолчанию Не стандартное сообщение после перезагрузки СПК

    Добрый день!
    После перезагрузки СПК110 по питанию, версия прошивки 2.4, появилось следующее сообщение в Codesysсообщение СПК.png. На экране СПК сообщение "Отсутствует визуализация". Подскажите, пожалуйста, что случилось, как восстановить, как избежать подобного впредь? Есть ли какой-либо способ помимо выключения автомата в шкафу штатно завершить работу и выключить СПК?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    После перезагрузки СПК110 по питанию, версия прошивки 2.4, появилось следующее сообщение в Codesysсообщение СПК.png. На экране СПК сообщение "Отсутствует визуализация". Подскажите, пожалуйста, что случилось, как восстановить, как избежать подобного впредь? Есть ли какой-либо способ помимо выключения автомата в шкафу штатно завершить работу и выключить СПК?
    Добрый день.
    При пропаже питания у вас был поврежден конфигурационный файл CODESYS.
    Самый простой вариант - перепрошить СПК на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.

    Есть ли какой-либо способ помимо выключения автомата в шкафу штатно завершить работу и выключить СПК?
    Можно программно перезагрузить СПК (см. канал Reboot в узле Watchdog) и снять питание в процессе загрузки - это существенно снижает вероятность подобных проблем.

    Я правильно понимаю, что СПК изначально была с другой прошивкой, и вы сами обновили версию прошивки до 2.4?
    По моей статистике - такая проблема не проявлятся на СПК, которые с завода выпущены с прошивкой 2.4

  3. #3

    По умолчанию

    Все верно, наш СПК перепрошит с версии 1.3. Однако, предложенный вами метод не позволяет удаленно снять питание с контроллера, т.к. контроль над СПК во время перезагрузки будет потерян. Существует ли другой вариант?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    Все верно, наш СПК перепрошит с версии 1.3. Однако, предложенный вами метод не позволяет удаленно снять питание с контроллера, т.к. контроль над СПК во время перезагрузки будет потерян. Существует ли другой вариант?
    Технически для удаленного снятия питания можно использовать модуль DO, но, на мой взгляд, это будет чрезмерным усложнением системы.
    Более простых вариантов я, к сожалению, предложить не могу.

  5. #5

    По умолчанию

    В нашей схеме имеются модули DO (MK210-301 и MU210-402). Сможем ли мы использовать их, если в одном цикле программы активировать Reboot из Watchdog и подать сигнал на выход DO для отключения питания СПК? СПК уже будет в режиме перезагрузки и не повредится ли конфиг файл?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    В нашей схеме имеются модули DO (MK210-301 и MU210-402). Сможем ли мы использовать их, если в одном цикле программы активировать Reboot из Watchdog и подать сигнал на выход DO для отключения питания СПК?
    Потребуется задержка между активацией Reboot и отключением питания.
    Ее можно подобрать экспериментально. Думаю, речь будет идти примерно о 15 секундах.

  7. #7

    По умолчанию

    Оценивается состояние бита из энергонезависимой памяти на момент отключения, который свидетельствует, что установка работала в автоматическом режиме. И если этот бит - 1, то запускается автоматический режим. Если же установка не работала в автоматическом режиме на момент отключения в этом бите будет 0. И соответственно после включения СПК, установка будет находится в режиме ожидания.
    Последний раз редактировалось alekstani; 19.04.2023 в 10:50.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    Оценивается состояние бита из энергонезависимой памяти на момент отключения, который свидетельствует, что установка работала в автоматическом режиме. И если этот бит - 1, то запускается автоматический режим.
    Я думал, что мы сейчас обсуждаем ситуацию, когда с контроллера сняли питание (например - нужно обесточить установку в конце смены).
    Оценить состояние бита памяти в данном случае не представляется возможным (потому что контроллер не работает).
    Я неправильно понял ваш сценарий?

  9. #9

    По умолчанию

    Не правильно, нужно восстановить работоспособность шины порта. В схеме уже используется реле времени, которое запускает СПК через заданное время. Сценарий уже опробован и он работает. Вопрос лишь в том, что повредился конфиг файл. И нужно понять, как не допустить подобного впредь. Для этого мне нужно знать, что использовать. Достаточно ли будет только DO модулей или потребуется еще что-то, например еще одно реле времени для задержки в 15 секунд после активации Reboot, как вы написали выше.
    Последний раз редактировалось alekstani; 19.04.2023 в 11:04.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    Не правильно. В схеме уже используется реле времени, которое запускает СПК через заданное время. Сценарий уже опробован и он работает. Вопрос лишь в том, что повредился конфиг файл. И нужно понять, как не допустить подобного впредь. Для этого мне нужно знать, что использовать. Достаточно ли будет только DO модулей или потребуется еще что-то, например еще одно реле времени для задержки в 15 секунд после активации Reboot, как вы написали выше.
    Я думаю, что без второго реле времени не обойтись.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 10:38
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 16:39
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 10:49
  4. Сообщение после Онлайн-Подключение
    от AndreyCh73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 14:31
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 12:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •