Вы все сами себя запутали =) Правильно в обоих вариантах, причём отдельно для входов группами по 4 со своими SSx.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Я решил обратиться к источнику и схемам на сайте.
Исходная страница вот: https://owen.ru/product/moduli_diskr...485/connection
Схема 1: https://owen.ru/uploads/394/mv110-32...kontakt-01.svg - здесь Плюс на Плюсах, Минус - на минусах.
Схема 2: https://owen.ru/uploads/394/mv110-32...reverse-01.svg - Здесь всё наоборот, и о ней и спор. Файл называется "reverse".
Я считаю, что ОВЕН тут хотел показать, что группы входов работают при обоих полярностях питания.
Правильным было бы перевернуть полярность и на входах.
СООБЩИТЕ ПРО ЭТО В ТЕХПОДДЕРЖКУ. Мне - Лень!
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net