Опрос ведем при помощи панели оператора Weintech. Скорость 115200 . Параллельно работают 3 ПР200 и 1 МДВВ. У них связь хорошая.
ТРМ12 тоже работает некоторое время нормально, а потом обмен прекращается. При перезагрузке ТРМ связь восстанавливается.
Одна ТРМ вешается примерно раз в час, вторая реже, но тоже зависает.
Пока сложно сказать о первых впечатлениях потому что возникла следующая проблема, стоит последняя скачанная библиотека "Шаблоны Mx110 и др. устройств" - 3.5.11.10, там присутствует шаблон TRM12-U2, но при добавлении устройство постоянно отваливается с ошибкой ILLEGAL_DATA_ADDRESS. В итоге устройство не поддерживается, или я что-то не так делаю?
Стоит задача замены ТРМ212 на ТРМ12.У2.РР.RS вопрос по связи. В ТРМ212 Рv и Sp находилась в 1 и 4 регистрах значения (Int). Почему в ТРМ12 нет Int значений Рv и Sp. Тем более если прибор идет как альтернатива ТРМ212.
Если вы делаете приборы на замену старым ну хоть регистры оставьте без изменений ну не все конечно но основные Рv и Sp. Одно дело заменить прибор другое перепрограммировать систему на ПЛК.
Последний раз редактировалось Адрей; 26.12.2023 в 09:00.