Показано с 1 по 8 из 8

Тема: МУ210-502

  1. #1

    По умолчанию МУ210-502

    Не работают выхода
    Добрый день!
    Ситуация следующая: сконфигурировал модуль вывода на выход 0-10В, в программе задаю значения на выход, в режиме онлайна значения на модуле есть, выход горит зеленым, но напряжения на выходе нет.
    на клемму А01А подал +24 на клемму А01С подал минус, вольты меряю с А01В и А01С.
    связь с модулем есть

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr11sk11 Посмотреть сообщение
    Не работают выхода
    Добрый день!
    Ситуация следующая: сконфигурировал модуль вывода на выход 0-10В, в программе задаю значения на выход, в режиме онлайна значения на модуле есть, выход горит зеленым, но напряжения на выходе нет.
    на клемму А01А подал +24 на клемму А01С подал минус, вольты меряю с А01В и А01С.
    связь с модулем есть
    Какое число записываете на выход, по какому адресу?
    Нагрузку, 1-10 КОм пробовали подключить?

  3. #3

    По умолчанию

    число на выход 900 тип переменной UINT, 0х0bb8 адрес
    нагрузку подключал 2кОм, меряю мультиметром ms8239c на вольтах постоянка
    подобная ситуация на всех выходах. К ПЛК подключал и через шаблоны и как стандартное устройство, ситуация одна, никак не удается сдвинуть выход от 0. даже через конфигуратор записывал минимальное безопасное значение. На выходах все-равно 0
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Aleksandr11sk11; 18.06.2023 в 16:58.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr11sk11 Посмотреть сообщение
    число на выход 900 тип переменной UINT, 0х0bb8 адрес
    нагрузку подключал 2кОм, меряю мультиметром ms8239c на вольтах постоянка
    подобная ситуация на всех выходах. К ПЛК подключал и через шаблоны и как стандартное устройство, ситуация одна, никак не удается сдвинуть выход от 0. даже через конфигуратор записывал минимальное безопасное значение. На выходах все-равно 0
    Если у вас всё правильно, то пишите в техподдержку.

  5. #5

    По умолчанию

    написал, пока молчат.
    может кто-нибудь прям подробно описать, как совершенно точно получить нужные значения на выходе с модуля? может я что не так делаю.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста по работе модуля МУ210-502.
    В Owen Configurator настроил AO4 на 4..20 мА, AO5 на 0..10 В, остальные выходы отключил.
    Для проверки подключил модуль к ModScan32.
    Для АО4 подаю в регистр 3003 (в Modscan32 соответствует 43004 ) значение 375, в 43068 появляется 10000 соответственно. Индикатор горит зеленым, поставил резистор 550 Ом, но на выходе значение 02,5 мА (между В и С).
    Для АО5 подаю в регистр 3004 (в Modscan32 соответствует 43005 ) значение 500, в 43069 появляется 5000 соответственно. Индикатор горит зеленым, поставил резистор 2 кОм, но на выходе значение 0 В (между В и С). Между А и В 24 В.
    Если в регистрах меняю данные никаких изменений не происходит.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Фото и скрины приложил. Спасибо!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 24.04.2024 в 10:36.

  7. #7

    По умолчанию

    Ток надо измерять последовательно нагрузке, а не параллельно, если я правильно понял выше фото...

  8. #8

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста:
    1. Каким образом правильно произвести измерение последовательно нагрузке? Оторвал резистор от клеммы С - установил щупы на А и на оторванный конец резистора - ток 10 мА вне зависимости от значения в регистре 3003.
    2. Как правильно подключить выход по напряжению? Измерял и последовательно и параллельно (и разными мультиметрами) - результат один и тот же
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Пр103 и МУ210-412
    от Zero_q в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.02.2023, 09:52
  2. МУ210-501 эмуляция PT-100
    от beatitas в разделе Мх210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.01.2023, 11:54
  3. МУ210 и Loxone
    от asbltd в разделе Мх210
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.12.2021, 00:26
  4. МУ210-501 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2021, 18:53
  5. подключение МУ210-501
    от alex-tec в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 06:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •