Тема: Преобразователь трехпозиционного сигнала в 0-10 (контроллер-горелка)

  1. #1

    По умолчанию Преобразователь трехпозиционного сигнала в 0-10 (контроллер-горелка)

    Доброго дня всем.

    Контроллер котла (Vitotronic 200 kw2) выдает в качестве модулирующего сигнала на горелку релейный больше/меньше. Точнее, плата контроллера выдает слаботочный управляющий сигнал, который щёлкает релюшками. Параметров слаботочного сигнала лично я не знаю - то ли импульсы, то ли щёлкнул и подержал. Если импульс - длительность также неизвестна. Бывшее представительство Виссманна ничего сказать не может - их отключили от документации.

    Горелка Hansa HSP принимает модулирующий сигнал 0-10. В мануале написано "0-10В 4-24мА". То ли "и", то ли "или" - представительство Ханза отмораживается, комментариев не дает. Также они отказываются комментировать прочие параметры сигнала - может быть, вольтаж должен присутствовать постоянно, может как-то дискретно "моргать" в момент изменения мощности, а может и вовсе пульсировать. Всё, что могут сказать - "например, уровень 6В соответствует 60% мощности горелки". В горелке есть крутилка-потенциометр (видимо, также 0-10), который в ручном режиме (если использовать горелку как 1-ступенчатую) выставляет предел мощности горелки. Что происходит при подключении модулирующего кабеля - достоверно не известно, но, видимо, внешний 0-10 оверрулит уставку механического потенциометра. Поэтому предположу, что управляющий 0-10 - всё-таки постоянный по времени, пока горелка горит на одной мощности.
    (...хотя тут загвоздка - если длительно подается 2В и горит 20%, и вдруг контроллер требует 100% и подает разом 10В, каким образом обеспечивается плавный разгон без срыва факела?... по идее, контроллер должен щелкать ступенчато и ждать "ок" в ответ...)

    На профильных форумах народ решает задачу преобразования 0-10 в 3-позиционный управляющий сигнал, но, в принципе, в части вообще любых преобразователей кивают в сторону ОВЕНа. Вопрос: есть ли у ОВЕНа преобразователь 3-позиционного в 0-10 - пришить горелку к витотронику?

    Спасибо за подсказку.

  2. #2

    По умолчанию

    Похоже Vitotronic 200 kw2 - ПИД-регулятор, а горелка с аналоговым управлением.
    И Вам надо сигналы больше/меньше интегрировать (преобразовывать) в аналоговый сигнал?
    На ПР114 или ПР200 можно в модификациях с аналоговыми выходами, например ПР200-220.4.0.0

  3. #3
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Возможно, самый простой вариант. Через контакты релейных выходов заряжать-разряжать конденсатор. Напряжение с него подать на вход горелки "0-10 В".
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #4

    По умолчанию

    Он же разряжаться будет. Входное сопротивление входа 0-10В отнюдь не бесконечное. Т.е. без паяльника не обойтись.
    Когда-то, лет 40 назад, делал это вместо моторизованного потенциометра, напряжение с конденсатора снимал повторителем на полевике.
    Можно моторизованный потенциометр применить, в аудиотехнике применяется как регулятор громкости. К сожалению, они там с экспоненциальной характеристикой.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Можно моторизованный потенциометр применить, в аудиотехнике применяется как регулятор громкости.
    Отличный вариант! Нужно только поискать с сопротивлением пониже.

    ...А можно взять "сервопривод заслонки" с потенциометром (датчиком положения).
    Последний раз редактировалось Stentor; 25.06.2023 в 11:16.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Возможно, самый простой вариант. Через контакты релейных выходов заряжать-разряжать конденсатор. Напряжение с него подать на вход горелки "0-10 В".
    Есть у меня самопальный девайс, преобразующий трёхпозиционный сигнал в напряжение именно по этому принципу, правда, это в нём не основная функция. Основная - эмуляция горелки или трёхходового клапана. Применялся для отладки ПИД-регуляторов. На фото виден и конденсатор, и реле больше/меньше. Регулируется мощность на проволочном резисторе, с которым имеется тепловой контакт термодатчика. Напряжение, пропорциональное мощности, подано на стрелочный индикатор.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG-20230625-WA0000.jpg 
Просмотров:	42 
Размер:	95.7 Кб 
ID:	68448

  7. #7
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Ненужен вам никакой преобразователь. Если вы уверены что горелка может управляться аналоговым сигналом, то ставьте обычный регулятор с аналоговым выходом и все. В зависимости от заданной уставки регулятор будет выдавать на горелку нужное напряжение или ток.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    ставьте обычный регулятор с аналоговым выходом и все. В зависимости от заданной уставки регулятор будет выдавать на горелку нужное напряжение или ток.
    Предполагаю, что автор этой темы думает, будто регулятор Витотроника - это лучшее, что может быть для горелки "витокотла".
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Queesesto Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем.

    Контроллер котла (Vitotronic 200 kw2) выдает в качестве модулирующего сигнала на горелку релейный больше/меньше. Точнее, плата контроллера выдает слаботочный управляющий сигнал, который щёлкает релюшками. Параметров слаботочного сигнала лично я не знаю - то ли импульсы, то ли щёлкнул и подержал. Если импульс - длительность также неизвестна. Бывшее представительство Виссманна ничего сказать не может - их отключили от документации.

    Горелка Hansa HSP принимает модулирующий сигнал 0-10. В мануале написано "0-10В 4-24мА". То ли "и", то ли "или" - представительство Ханза отмораживается, комментариев не дает. Также они отказываются комментировать прочие параметры сигнала - может быть, вольтаж должен присутствовать постоянно, может как-то дискретно "моргать" в момент изменения мощности, а может и вовсе пульсировать. Всё, что могут сказать - "например, уровень 6В соответствует 60% мощности горелки". В горелке есть крутилка-потенциометр (видимо, также 0-10), который в ручном режиме (если использовать горелку как 1-ступенчатую) выставляет предел мощности горелки. Что происходит при подключении модулирующего кабеля - достоверно не известно, но, видимо, внешний 0-10 оверрулит уставку механического потенциометра. Поэтому предположу, что управляющий 0-10 - всё-таки постоянный по времени, пока горелка горит на одной мощности.
    (...хотя тут загвоздка - если длительно подается 2В и горит 20%, и вдруг контроллер требует 100% и подает разом 10В, каким образом обеспечивается плавный разгон без срыва факела?... по идее, контроллер должен щелкать ступенчато и ждать "ок" в ответ...)

    На профильных форумах народ решает задачу преобразования 0-10 в 3-позиционный управляющий сигнал, но, в принципе, в части вообще любых преобразователей кивают в сторону ОВЕНа. Вопрос: есть ли у ОВЕНа преобразователь 3-позиционного в 0-10 - пришить горелку к витотронику?

    Спасибо за подсказку.
    ПР200 (модификации 4) - на дискретные входы релейный выход контролера котла, а выход 0-10в на горелку. Программку простую и запускаете - методом подбора соответствия.))) Только если в этом практический смысл?

  10. #10
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Судя по всему вопрос уже не актуален, ни одного ответа от автора.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.11.2021, 19:13
  2. Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
    от maximov2009 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 11:01
  3. Преобразователь аналового сигнала в частоту
    от alex55 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 14:57
  4. преобразователь сигнала Pt100
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 21:51
  5. Преобразователь сигнала КЭ
    от kolyan в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 18:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •