Цитата Сообщение от Dumlen Посмотреть сообщение
Добрый день, может кто сталкивался с похожей проблемой, на Суне задаётся задание на поддержание перепада в 1бар но при этом частотник должен работать на минимальной частоте а она не опускается ниже 40гц, если ставить задание ниже ничего не меняется
Здравствуйте! В скором времени на линейку СУНА выйдут обноленные прошивки, в алгоритмы будет внесен ряд корректировок, в том числе будет расширен параметр fmin. Напишите мне на почту m.mikhaylova@owen.ru смогу вам выслать прошивку для тестирования до релиза.