Добрый день, рассматриваю как работает Контроллер ПЛК110-30ТЛ и решил попробовать подвязать функциональный блок "Отсечной клапан" к работе крана.
Снимок.PNG
Включается "Кран 1_2 открыть", соответственно конечный выключатель "УКП_Кран_1__ОТКРЫТ" срабатывает. На выходе блока команда снимается, а вот "Кран 1_2 открыть" остаётся в TRUE. Есть возможность её отключить после сработки конечного выключателя?
Очень интересная работа системы и пытаюсь в ней как можно глубже разобраться, так как в следующем году видимо будем использовать данное оборудование. Хочется изучить все подводные камни "На берегу"