Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Искажение сетевой переменной между ПР и OPC-сервером

  1. #1

    По умолчанию Искажение сетевой переменной между ПР и OPC-сервером

    Всем здрасте, у меня какая-то мистика: Посылаю с Мастерскады число 2 , в ОПС-сервере оно тоже 2, но в ПР оно магическим образом превращается в 512. И наоборот, в ПР в переменной число 21,6 - на сервере отображается ноль. К слову пока набегало это значение, на сервере до какого-то момента отображалось какое-то рандомное значение. Что за чертовщина?

    Снимок экрана (17).png

    Снимок экрана (18).png

    Снимок экрана (19).png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Всем здрасте, у меня какая-то мистика: Посылаю с Мастерскады число 2 , в ОПС-сервере оно тоже 2, но в ПР оно магическим образом превращается в 512. И наоборот, в ПР в переменной число 21,6 - на сервере отображается ноль. К слову пока набегало это значение, на сервере до какого-то момента отображалось какое-то рандомное значение. Что за чертовщина?

    Снимок экрана (17).png

    Снимок экрана (18).png

    Снимок экрана (19).png
    Адреса какие в ОПС и ПР? Совпадают?
    Подвигайте их в ОПС на 1 вверх или вниз

  3. #3

    По умолчанию

    Адреса - один в один, устройство в сервер добавил через файл, созданный в ОвенЛоджике через "Расширения"-->"Экспорт устройства в OPC"... Как это - подвигать?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Адреса какие в ОПС и ПР? Совпадают?
    Подвигайте их в ОПС на 1 вверх или вниз
    А какие адреса вы имеете ввиду?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,687

    По умолчанию

    число float ?

  6. #6

    По умолчанию

    Первое - целочисленное, второе float. Искажаются оба

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Всем здрасте, у меня какая-то мистика: Посылаю с Мастерскады число 2 , в ОПС-сервере оно тоже 2, но в ПР оно магическим образом превращается в 512. И наоборот, в ПР в переменной число 21,6 - на сервере отображается ноль. К слову пока набегало это значение, на сервере до какого-то момента отображалось какое-то рандомное значение. Что за чертовщина?
    У вас байты переставлены при передаче по Модбас, в ОПС сервере есть поменять местами байты и регистры, (в Скаде тоже должно быть) добейтесь правильной передачи.
    Менять местами байты (регистры)надо в Мастере. В ПР слейв галки перестановки не работают. На скрине перестановкой байт из 2 получено 512 1 Перестановка байт.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2023 в 19:35.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    А в чем "сакральный" смысл перестановки байт? Почему бы не сделать стандарт один. Или есть принципиальное отличие между этими 4-мя вариантами перестановок. И ведь в руководствах не пишут как идет порядок байт. И техподдержка отвечает часто, "ну поменяйте порядок" ?? Они сами что ли не знают какой он?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Они сами что ли не знают какой он?
    А откуда им это знать?

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    И ведь в руководствах не пишут как идет порядок байт
    В нормальных пишут. Всегда.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    А где это сделать в ОПС-сервере?
    OwenOPC: в свойствах тега
    изображение_2023-07-07_134732536.png

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Изменение константы сетевой переменной
    от shvitaliy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2022, 17:43
  2. Сброс сетевой переменной при вкл. питания.
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 16:30
  3. Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    от Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:37
  4. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  5. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •